    Boa noite Pessoal,

    Acabei de entrar no clube, fechei as maquinas todas inverter, que irão gelar meu apto hoje.

    Tri Split Serie G (12000 e 2x9000) - Quartos
    e outra de 24000 Btus - Sala
    Agora só falta elas chegarem e instalar
    Poderia informa onde adquiu as máquinas e o preço?

    Desde já agradeço.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por filipinho Ver Post
    Boa noite Pessoal,

    Acabei de entrar no clube, fechei as maquinas todas inverter, que irão gelar meu apto hoje.

    Tri Split Serie G (12000 e 2x9000) - Quartos
    e outra de 24000 Btus - Sala
    Agora só falta elas chegarem e instalar
    Abraços.
    parabéns filipe..acabou que fechou com a serie G mesmo rsrsrsrs boa sorte dê o feed back pra gente ..se possível com fotos ...boa sorte

    Leave a comment:


  • filipinho
    replied
    Boa noite Pessoal,

    Acabei de entrar no clube, fechei as maquinas todas inverter, que irão gelar meu apto hoje.

    Tri Split Serie G (12000 e 2x9000) - Quartos
    e outra de 24000 Btus - Sala
    Agora só falta elas chegarem e instalar
    Abraços.

    Leave a comment:


  • Oshiro
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    creio que sim ...uma cassete pode ser uma boa opção não se esqueça que ela é de sobrepor no forro ..portanto tem que se rebaixar o forro no minimo 30 cm ou já as vi instaldas em nichos ..não sei se isso seria bom pra acustica ...sobre a renovação de ar ..sim se eles tiverem essa opção claro já seria um avanço ..sobre renovação ando percebendo que entre tecnicos e instaldores isso é novidade ..

    e não existe uma "cultura" ou estudos ou mesmo instalações que tem uma preocupação nesse sentido portanto estamos ainda engatinhando nessa parte ..tô descobrindo coisas sobre o CO2 em conversas com profissionais que trabalham em pesquisas e tratamento do disturbio do sono por exemplo que medem taxas e quantidades de co2 provindas da expiração ..isso tá mudando no nosso meio mas dificilmente vc encontra alguma coisa nesse sentido dentro do nosso nicho de mercado por mais incrível que isso possa parecer .. pelo menos comigo foi por preocupação e pesquisa da minha parte ..essa enovação era tratada em grandes ambientes ,industrias,laboratórios,etc e que são regidas e normatizadas por entidades ligadas em climatização de conforto,em ambientes estanques,na industria eletronica ,cofres de provedores de internet,laboratórios farmeceuticos, de pesquisa,centros cirurgicos,grandes empresas corporativas,e por aí vai ..

    sim podemos combinar uma visita tecnica sim...boa sorte um grande abraço jairo
    Boa noite, Jairo. Percebi tb q os instaladores não estão familiarizados com a renovação do ar. O meu é bem experiente e me disse q nunca instalou um aparelho com a renovação. Falou q esses aparelhos são novidade. Qdo ele calculou a área da sala, disse q os dois aparelhos de 18k ficariam no limite e por questão de economia acabei optando por esse limite. Após os seus esclarecimentos, entendi q 36k ficaria muito aquém de um ambiente confortável. Agora vou quebrar um pouco as paredes pra passar os dutos de mais um aparelho. Tudo bem, o q importa é q ainda estou na fase de reforma. Vou instalar um forro de gesso e, portanto, o cassete não irá atrapalhar tanto. Seus esclarecimentos foram de grande valia, amigo. um grande abraço.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Oshiro Ver Post
    Bom dia Jairo. Anotado o tel. do Rafael. Obrigado! Como já tenho as tubulações embutidas na parede para 2 aparelhos de 18k, pretendo colocar mais um cassete de 29k, considerando os seus cálculos. Jairo, vc acha que se os aparelhos tiverem a opção de renovação de ar, já seria suficiente pra ter um bom ambiente na sala ou seria necessário mais um sistema pra controlar a umidade e o CO2? Rapaz, andei vendo no HT alguns tópicos sobre construção de sala dedicada e cheguei à conclusão que sou totalmte ignorante no assunto. Acho que já dá pra perceber só pelas dúvidas do AC. Vou gastar umas boas horas pra me inteirar do assunto pra evitar erros e desperdícios. De qualquer forma vou devagarzinho pra acompanhar o ritmo do orçamento que já tá bem apertado. Se tiver dificuldades em encontar um técnico do seu nível por aqui, voltaremos a conversar sobre isso, ok? Conversando ou não sobre isso, se estiver em Sampa, está convidado pra conhecer o meu projeto. Meu email: proshiro@uol.com.br. Valeu, amigo!
    creio que sim ...uma cassete pode ser uma boa opção não se esqueça que ela é de sobrepor no forro ..portanto tem que se rebaixar o forro no minimo 30 cm ou já as vi instaldas em nichos ..não sei se isso seria bom pra acustica ...sobre a renovação de ar ..sim se eles tiverem essa opção claro já seria um avanço ..sobre renovação ando percebendo que entre tecnicos e instaldores isso é novidade ..

    e não existe uma "cultura" ou estudos ou mesmo instalações que tem uma preocupação nesse sentido portanto estamos ainda engatinhando nessa parte ..tô descobrindo coisas sobre o CO2 em conversas com profissionais que trabalham em pesquisas e tratamento do disturbio do sono por exemplo que medem taxas e quantidades de co2 provindas da expiração ..isso tá mudando no nosso meio mas dificilmente vc encontra alguma coisa nesse sentido dentro do nosso nicho de mercado por mais incrível que isso possa parecer .. pelo menos comigo foi por preocupação e pesquisa da minha parte ..essa enovação era tratada em grandes ambientes ,industrias,laboratórios,etc e que são regidas e normatizadas por entidades ligadas em climatização de conforto,em ambientes estanques,na industria eletronica ,cofres de provedores de internet,laboratórios farmeceuticos, de pesquisa,centros cirurgicos,grandes empresas corporativas,e por aí vai ..

    sim podemos combinar uma visita tecnica sim...boa sorte um grande abraço jairo

    Leave a comment:


  • Oshiro
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    olha até que executar a gente executaria,mas não justificaria o investimento sendo que tem gente capacitada aí em sampa ... ligue no 011 3352 6919 fale com o rafael leal explique a situação para ele ..ele conhece o mercado de são paulo como ninguém ..vc tem que levar alguém capacitado na sua sala pra trocar informações,ver os prós e contras e conjuntamente encontrar as soluções que mais se adequariam à sua sala..mas é por aí ..o que nós conversamos ...dois condiciondores da fujitsu de 30k cada e se vc tem problemas de espaço pra instalar duas unidades externas vc pode optar por uma unidade externa mini vrv pra duas duas unidades internas ...vamos conversando ..se vc estiver com dificulades de encontrar um tecnico que tenha esse conhecimento aí ..podemos combinar minha ida aí pra uma visita tecnica .. acho e espero que não vai precisar ..NÃO SE ESQUEÇA DO DRENO DA AGUA CONDENSADA,DE CADA UNIDADE ..DEPENDENDO DA SITUAÇÃO DA UMIDADE RELATIVA É QUASE UM LITRO DÁGUA POR HORA QUE CADA EQUIPAMENTO CONDENSA OU RETIRA DO AMBIENTE CLIMATIZADO ,PORTANTO TEM QUE SE FAZER UMA REDE PRA ESSA AGUA CONDENSADA . um grande abraço jairo
    Bom dia Jairo. Anotado o tel. do Rafael. Obrigado! Como já tenho as tubulações embutidas na parede para 2 aparelhos de 18k, pretendo colocar mais um cassete de 29k, considerando os seus cálculos. Jairo, vc acha que se os aparelhos tiverem a opção de renovação de ar, já seria suficiente pra ter um bom ambiente na sala ou seria necessário mais um sistema pra controlar a umidade e o CO2? Rapaz, andei vendo no HT alguns tópicos sobre construção de sala dedicada e cheguei à conclusão que sou totalmte ignorante no assunto. Acho que já dá pra perceber só pelas dúvidas do AC. Vou gastar umas boas horas pra me inteirar do assunto pra evitar erros e desperdícios. De qualquer forma vou devagarzinho pra acompanhar o ritmo do orçamento que já tá bem apertado. Se tiver dificuldades em encontar um técnico do seu nível por aqui, voltaremos a conversar sobre isso, ok? Conversando ou não sobre isso, se estiver em Sampa, está convidado pra conhecer o meu projeto. Meu email: proshiro@uol.com.br. Valeu, amigo!

    Leave a comment:


  • Wagner
    replied
    Já sabemos que no momento atual os preços dos Fujitsu estão bem salgados, mas para quem não abre mão destas excelentes máquinas no site da loja Poloar - http://www.poloar.com.br/ar-condicionado/fujitsu - tem eles em variados modelos e capacidades inclusive os da série G.
    Abraço.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Oshiro Ver Post
    Jairo, mais uma vez obrigado pelas valiosas orientações. Vou redimensionar a capacidade dos aparelhos e estudar a renovação de ar recomendada. Como ainda estou na fase da reforma, espero poder corrigir sem muito quebra quebra. Aproveitando (mais uma vez), vc tem algum profissional pra indicar em São Paulo? Vc executa projetos por aqui? Um grande abraço, amigo.
    olha até que executar a gente executaria,mas não justificaria o investimento sendo que tem gente capacitada aí em sampa ... ligue no 011 3352 6919 fale com o rafael leal explique a situação para ele ..ele conhece o mercado de são paulo como ninguém ..vc tem que levar alguém capacitado na sua sala pra trocar informações,ver os prós e contras e conjuntamente encontrar as soluções que mais se adequariam à sua sala..mas é por aí ..o que nós conversamos ...dois condiciondores da fujitsu de 30k cada e se vc tem problemas de espaço pra instalar duas unidades externas vc pode optar por uma unidade externa mini vrv pra duas duas unidades internas ...vamos conversando ..se vc estiver com dificulades de encontrar um tecnico que tenha esse conhecimento aí ..podemos combinar minha ida aí pra uma visita tecnica .. acho e espero que não vai precisar ..NÃO SE ESQUEÇA DO DRENO DA AGUA CONDENSADA,DE CADA UNIDADE ..DEPENDENDO DA SITUAÇÃO DA UMIDADE RELATIVA É QUASE UM LITRO DÁGUA POR HORA QUE CADA EQUIPAMENTO CONDENSA OU RETIRA DO AMBIENTE CLIMATIZADO ,PORTANTO TEM QUE SE FAZER UMA REDE PRA ESSA AGUA CONDENSADA . um grande abraço jairo

    Leave a comment:


  • Oshiro
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    oshiro ...só pra essa area e volume num dimensionamento que não estou colocando paredes ,piso,teto ,telhado ,lage,forro,etc já tá 47000 btu´s mais 20 pessoas já são mais 12000 btu´s ..tua sala então já está com 47000 btu´s só de area?volume + 20 pessoas .. ...já dá 60000 btu´s ...duas de dezoito ficaria subdimensionado ..climatizar? climatiza ..mas vc perderia a principal característica da inversão que é a operação fracionada e a economia que isso traria ...quando sua sala estiver com as 20 pessoas ..com 5 ou 6 ficaria melhor por que o dimensionamento ficaria no "talo' mesmo assim afetaria a operação ótima e por tabela o consumo .. acredito que dois condicionadores de 30k ficarariam de bom tamanho..o brastemp clean tem essa opção de renovação mas a capacidade é de 22000 btu´s ..instalei um a muito tempo ..sinceramente não gostei...mas isso é controverso..pra ht ,stúdios, não vi nada parecido como o fujitsu em termos de silencio e rendimento ...me parece que o panasonic ou daikin não me lembro agora no modo silent, alcança incrívies 19 db´s ..o fujitsu ficaria entre 21/22 db´s isso no modo quiet quase todos eles tem essa função com um nome diferente ..

    sobre a renovação de ar fora do próprio condicionador,com sistema separado ,vc instalaria um tubo de 100 mm em cima ou proximo do condicionador pra que a exaustão do próprio condicionador crie um fluxo do ar externo pra dentro do ambiente sem precisar de movimentação mecãnica (exaustores) atenuadores de ruido etc .tem um tubo que é termo acustico www.wdbnet.com no link de movimentação de ar,tem um para tubos pra condicionamento ,dê olhada num chamado ventilwest acustico ,e os acessórios tipo insufladores,grelhas ,venesianas etc..aí no caso teria que ser um condicionador de 30k pela carga de calor do ar externo ...aí seu HT pode perder a estanqueidade sonora quanto ao ruido cruzado externo/interno se vc usar esse tubo minimiza bastante e com atenuador de ruido provavelmente o problema acabaria e vc materia esse coelho da renovação ..não sei as distancias que esse tubo captaria esse ar..portanto o quanto mais longe melhor ..ligue em algum representante da brastemp e indague sobre os condiconadores deles .se eles tem possibilidade de renovação do ar "cativo" climatizado por uma pequena taxa de ar externo e como isso seria ..eu realmente não me lembro ou me lembro vagamente .. e os inverter´s da marca vão até no máximo 22 k dê retorno um abração
    Jairo, mais uma vez obrigado pelas valiosas orientações. Vou redimensionar a capacidade dos aparelhos e estudar a renovação de ar recomendada. Como ainda estou na fase da reforma, espero poder corrigir sem muito quebra quebra. Aproveitando (mais uma vez), vc tem algum profissional pra indicar em São Paulo? Vc executa projetos por aqui? Um grande abraço, amigo.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    oshiro ...só pra essa area e volume num dimensionamento que não estou colocando paredes ,piso,teto ,telhado ,lage,forro,etc já tá 47000 btu´s mais 20 pessoas já são mais 12000 btu´s ..tua sala então já está com 47000 btu´s só de area?volume + 20 pessoas .. ...já dá 60000 btu´s ...duas de dezoito ficaria subdimensionado ..climatizar? climatiza ..mas vc perderia a principal característica da inversão que é a operação fracionada e a economia que isso traria ...quando sua sala estiver com as 20 pessoas ..com 5 ou 6 ficaria melhor por que o dimensionamento ficaria no "talo' mesmo assim afetaria a operação ótima e por tabela o consumo .. acredito que dois condicionadores de 30k ficarariam de bom tamanho..o brastemp clean tem essa opção de renovação mas a capacidade é de 22000 btu´s ..instalei um a muito tempo ..sinceramente não gostei...mas isso é controverso..pra ht ,stúdios, não vi nada parecido como o fujitsu em termos de silencio e rendimento ...me parece que o panasonic ou daikin não me lembro agora no modo silent, alcança incrívies 19 db´s ..o fujitsu ficaria entre 21/22 db´s isso no modo quiet quase todos eles tem essa função com um nome diferente ..

    sobre a renovação de ar fora do próprio condicionador,com sistema separado ,vc instalaria um tubo de 100 mm em cima ou proximo do condicionador pra que a exaustão do próprio condicionador crie um fluxo do ar externo pra dentro do ambiente sem precisar de movimentação mecãnica (exaustores) atenuadores de ruido etc .tem um tubo que é termo acustico www.wdbnet.com no link de movimentação de ar,tem um para tubos pra condicionamento ,dê olhada num chamado ventilwest acustico ,e os acessórios tipo insufladores,grelhas ,venesianas etc..aí no caso teria que ser um condicionador de 30k pela carga de calor do ar externo ...aí seu HT pode perder a estanqueidade sonora quanto ao ruido cruzado externo/interno se vc usar esse tubo minimiza bastante e com atenuador de ruido provavelmente o problema acabaria e vc materia esse coelho da renovação ..não sei as distancias que esse tubo captaria esse ar..portanto o quanto mais longe melhor ..ligue em algum representante da brastemp e indague sobre os condiconadores deles .se eles tem possibilidade de renovação do ar "cativo" climatizado por uma pequena taxa de ar externo e como isso seria ..eu realmente não me lembro ou me lembro vagamente .. e os inverter´s da marca vão até no máximo 22 k dê retorno um abração
    Last edited by jairo bertoni; 14/01/13, 11:33.

    Leave a comment:


  • Oshiro
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    me mande a area a ser climatizada e fontes de calor ,quantidade de pessoas,etc ..a fujitsu possue aparelho com renovação mas acima de 30000 que eles chamam de piso teto e teto...um abraço retorne pra gente boa sorte jairo
    Oi, Jairo, tudo bem? Obrigado pelo retorno. Minha sala vai ter 6,5 X 9,0 X 3 (optei por essa medida conforme consulta do HT - medida de ouro). Comportará aproximadamente até 20 pessoas e as fontes de calor serão apenas os equipamentos, pois não bate sol nas paredes e não haverá janelas. Preparei a sala para dois aparelhos com tubulação de até 18.000 btu cada um (será suficiente?), mas não pedi pra instalar o duto de renovação de ar (pensei que a renovação se daria apenas com a instalação dos dutos sem a previsão de renovação de ar). Vi no site da Fujitsu que tb tem a opção de cassete compacto com renovação de ar. Vc sabe me dizer se esse cassete compacto (17000 btu) é uma boa opção qto ao barulho? Tb liguei pro SAC da Fujitsu e perguntei se há previsão de lançamento de high wall com renovação de ar. O atendente me informou que a Fujitsu irá renovar toda a sua linha de aparelhos dentro de alguns meses, mas não soube me informar se haverá algum high wall com renovação de ar, como já acontece com algumas outras marcas. Além da Fujitsu, vc recomenda alguma outra marca que tenha a opção de renovação de ar? Depois vou querer bater um papo sobre a acústica, mas deixa adiantar a obra um pouco mais. Um grande abraço!

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Thiago
    Meu quarto tem 10 metros quadrados,ima janela uma porta uma tv de 50 um aquário um computador um video game nao e ligado sempre forro pvc 2 pessoas será que um de 9000 daria conta ou seria melhor o de 12000?
    acho que um de 9k daria conta do recado... 10m² X600 btu´s =6000 btu´s...duas pessoas X 600 btu´s = 1200 btu´s... a tv 50 = 250 btu´s... janela + ou - =300 btu´s ...carga parcial = 7750 btu´s + 10% = 8525 btu´s a carga total giraria em torno de 8000 btu´s a 8500 btu´s ou perto disso...boa sorte ..MAS TÁ QUASE NO LIMITE ..E DEPENDENDO DA AREA DESSA JANELA E A POSIÇÃO DELA EM RELAÇÃO AO SOL PODE SER QUE A COISA MUDE DE FIGURA E O DIMENSIONAMENTO PENDER PRO LADO DA DE 12K O CERTO É SE POSSÍVEL VC AGENDAR UMA VISITA TECNICA NO LOCAL DE PREFERENCIA COM TECNICO QUE INSTALARIA O CONDICIONADOR DÊ UM RETORNE PRA NÓS DESCULPE MEU CAP´S LOCK DEU UMA TRAVADA...RRSRSRRSR
    Last edited by jairo bertoni; 12/01/13, 11:57.

    Leave a comment:


  • Ju-Leão
    replied
    Jairo,
    Na verdade, o governo fica dividido entre duas flanges.
    Se libera a entrada de produtos importados, que em sua maioria são dotados de tecnologia e qualidade superior aos nossos, quem sai ganhando somos nós, os consumidores. Esta é a primeira flange.
    Se não libera, ficamos com produtos muito aquém dos importados, mas, quem ganha é a indústria nacional, que jorra tais produtos no mercado, a seu bel prazer, pois não existe a concorrência com os importados, a preços equitativos, mas com superior qualidade.
    E o grande trunfo da indústria nacional, é justamente a argumentação de que a importação desonerada, ou seja, sem taxação, fatalmente os obrigará a reduzir os postos de trabalho, gerando um índice de desemprego que não seria salutar para o país (leia-se governo). Esta é a segunda flange.
    Lembremo-nos que o grande vilão chamou-se AI-5, já extinto, mas que deixou sequelas muio difíceis de serem eliminadas.
    Abraços.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Ju-Leão Ver Post
    Creio que senão o maior, mas grande responsável pela alta dos preços dos aparelhos importados, se deu em virtude da alteração da alíquota do IPI, que alavancou de 20 a 35%.
    Desta vez, a culpa não é toda da rede de importadores, distribuidores e revendas, com seu voraz apetite por lucros cada vez maiores, como é praxe no cenário desta terra tupiniquim.
    ju na verdade o governo subsidiava os importados em quase 30%..isso eu tô falando dos condicionadores aí retiraram o subsídio exigindo que os importadores instalassem fábricas ou reativassem as linhas desativadas no nosso país ..a fujitsu não vai reativar a fábrica no brasil ,portanto repassou o corte desse subsidio para o consumidor final ..esse bug na falta de alguns produtos é que quase todos os fabricantes estão adequando as fábricas aqui no brasil (a grande maioria pra não dizer a maioria em manaus) pra essa nova realidade ..pois quem fabricar ou montar no brasil continuaria a desfrutar com os subsídios e isenções de impostos ...isso na ótica do governo forçaria a geração de novos empregos

    Leave a comment:


  • Ju-Leão
    replied
    Alta de Preços

    Creio que senão o maior, mas grande responsável pela alta dos preços dos aparelhos importados, se deu em virtude da alteração da alíquota do IPI, que alavancou de 20 a 35%.
    Desta vez, a culpa não é toda da rede de importadores, distribuidores e revendas, com seu voraz apetite por lucros cada vez maiores, como é praxe no cenário desta terra tupiniquim.