    Postado originalmente por Werbson Ver Post
    Bom dia.
    tenho que teoca um aparelho de ar condicionado, mas nao é possipos troca a tubulação, qual o melhor método de limpeza, sendo que estava um com o R22 e agora vou instalar um R410?
    Posso usar o gás R141b usando o 410 para emburrar ele?
    Para empurrar o 141b você usa nitrogênio para limpar a tubulação depois de limpa instale o split novo e pressurize com nitrogênio para verificar a estanqueidade do sistema jogue o nitrogênio fora e faça o vácuo ate 500 mícrons e depois libero o 410 que vem na maquina espere por 15 minutos ai pode ligar , espero ter ajudado

    Comment


    • #62
      Boa noite
      Instalei um cônsul 12000 com gas 410, mas não é inverter.
      qual a pressão correta de funcionamento?
      Obrigado