olá boa noite ,não sei se é exagero da minha parte mas qdo eu uso 141 B passo nitrogênio varias vezes sem dó, e qdo faço vácuo e aqueço tanto o evaporador como o condensador com soprador térmico e quebro o vácuo pelo menos 3 vezes com nitrogênio, tem dado bons resultados , como foi citado já, maior cuidado é não deixar o 141 B entrar em contato com o compressor, qto a mistura do óleo oque pode ocorrer é entupimento no capilar pq com a mistura o oleo vira uma graxa, e deve tomar maior cuidado ao manusear o óleo sintético não deixar muito tempo exposto ao ar ele retem mais umidade que o óleo mineral. Se comentei algo errado por favor me corrijam é a primeira vez que participo sou leigo em matéria de fórum, espero ter ajudado.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Problema com Vácuo
Collapse
X
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Posta mangueira de vácuo vc encontra aqui na polipartes http://www.polipartes.com.br/manguei...-94160-94160/p
Obrigado!
Comment
-
Postado originalmente por ZAS Ver PostQuero comprar a mangueira, mas essa é 3/8" nas duas pontas, não? Como eu a usaria na válvula Appion MGAVCR 1/4", como quando é usada a mangueira Appion MegaFlow 3/8" para 1/4"? Como naquele procedimento ensinado pelo Eduardo7!
Obrigado!
Comment
-
Postado originalmente por PETERSON Ver PostCaros amigos...
Só para dar um feedback do problema que encontrei para dar o vácuo...
O vácuo não baixava de 850...
Abri as válvulas pra drenar o resto do r22 que estava na condensadora a fim de limpar todo o sistema e carregar com 407.
Depois de drenar o gás, dei o vácuo geral com as válvulas abertas e misteriosamente o vácuo foi até 480 microns...
Acredito que era umidade... ou sei lá o que...
abraço.
Comment
-
Postado originalmente por oziro Ver Postpara a instalaçao de split ´pode usar sua mangueira do manifold tranquilo com uma bomba de duplo estagio e um vacuometro digital acoplado na mangueira vermelha...
Comment
-
Postado originalmente por ZAS Ver PostO que tenho aprendido aqui é que as mangueiras do manifold não são adequadas, são permeáveis (deixam passar fluídos através de seus poros). Para chegar aos indicados 500 microns de pressão no tempo de 20 minutos, só usando a mangueira adequada.
Comment
Comment