Tenho um ar Splinter 9000 Elgin, não sei como fazer... A noite ele gela muito bem, tem um bom desempenho mais funciona 10min e dispara como se ficasse no nodo dormir, passa a noite assim funciona 10min para 5min.. já tentei tirar isso para deixar funcionando normal, sem disparar, e não consigo, alguém pode me ajudar ? TB já tentei resetar no controle mais continua do mesmo jeito..
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Dúvidas
Collapse
X
-
Postado originalmente por Karla Cavalcante Ver PostTenho um ar Splinter 9000 Elgin, não sei como fazer... A noite ele gela muito bem, tem um bom desempenho mais funciona 10min e dispara como se ficasse no nodo dormir, passa a noite assim funciona 10min para 5min.. já tentei tirar isso para deixar funcionando normal, sem disparar, e não consigo, alguém pode me ajudar ? TB já tentei resetar no controle mais continua do mesmo jeito..
Nessa sua situação específica fica muito difícil te ajudar ou te dar uma solução assim de longe sem inspecionar o equipamento com testes presenciasi no local da instalação para analisar os efeitos e sintomas para encontrar a causa do problema.
A causa ou as causas podem ser desde de um problema bem simples e facil de resolver como pode ser bem mais complicado.Pode ser vazamento de fluído refrigerante em algum ponto de fuga principalmente nas uniões (flanges) entre as unidades internas e externas . .Sensores de temperatura Bloqueio das serpentinas ,problemas nos moto ventiladores,etc.Vai dando o review boa sorte abraço