olá amigos.
vamos lá, tenho um equipamento split de 30000 btus da marca komeco, o mesmo apresentava problemas de pressão. As pressões de alta e de baixa ficam exatamente iguais, dando a impressão de compressor quebrado, mas não está.
fiz o seguinte, substitui a válvula reversora e os tubos capilares, fiz o teste de compressão do compressor, e foi até 400 Psi. blz.
fiz limpeza na linha com 141B, e fiz vácuo de 40 min. 500 mc.
Injetei gás R22, de primeira ele funciona ok. mas em seguida as pressões se igualam ( para aquecer fica as duas em 150 psi e resfriando 20 psi) parece que o gás esta afunilando dentro do sistema.
Já fiz quase de tudo e o problema persiste.
peço ajuda dos amigos, para resolver este problema.
vamos lá, tenho um equipamento split de 30000 btus da marca komeco, o mesmo apresentava problemas de pressão. As pressões de alta e de baixa ficam exatamente iguais, dando a impressão de compressor quebrado, mas não está.
fiz o seguinte, substitui a válvula reversora e os tubos capilares, fiz o teste de compressão do compressor, e foi até 400 Psi. blz.
fiz limpeza na linha com 141B, e fiz vácuo de 40 min. 500 mc.
Injetei gás R22, de primeira ele funciona ok. mas em seguida as pressões se igualam ( para aquecer fica as duas em 150 psi e resfriando 20 psi) parece que o gás esta afunilando dentro do sistema.
Já fiz quase de tudo e o problema persiste.
peço ajuda dos amigos, para resolver este problema.