Olá, estou em uma situação estranha comprei o Gas R22 e acho que veio com problema, peguei uma maquina piso teto total line de 80.000 e 2 maquinas york 18.000 e 24.000 coloco o manômetro para começar a carga de gas abro a válvula do gas e do manômetro mas não entra na tubulação do ar parece que fica sem forca para entrar pela válvula de serviço, isso já aconteceu com alguns fé vocês? Estou achando que meu gas veio com problema pois nunca me aconteceu antes.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Carga Gas R22 parece ue não vai
Collapse
X
-
Passo 1: Desconecte a mangueira de serviço (amarela) da garrafa. abra a garrafa e verifique se sairá refrigerante em alta pressão, caso saia descartamos o problema do gás.
Passo 2: Desconecte a mangueira de baixa pressão (azul) e verifique se o pino que aciona a válvula schrader da condensadora está no lugar ou muito para dentro da mangueira, acredito que só pode ser isto. absLast edited by gilbertopoggian; 21/03/13, 16:00.
-
Amigos preciso de dicas. Estava com uma maquina Total Line piso teto de 80.000 Btu's o compressor dela estava congelando literalmente e acabou no final dando pau troquei compressor por um danfoss e fiz vácuo tudo certinho consegui colocar 4.500 Kg de gas mas agora parece que não vai mais nada a pressao ficou em 40lbs e ta congelando a tubulação de sucção. Acham que pode estar algo entupido na evaporadora?
Comment
-
Postado originalmente por Danilo Ver PostAmigos preciso de dicas. Estava com uma maquina Total Line piso teto de 80.000 Btu's o compressor dela estava congelando literalmente e acabou no final dando pau troquei compressor por um danfoss e fiz vácuo tudo certinho consegui colocar 4.500 Kg de gas mas agora parece que não vai mais nada a pressao ficou em 40lbs e ta congelando a tubulação de sucção. Acham que pode estar algo entupido na evaporadora?
Comment
-
Tenho um ar 24000 Eletrolux. Descartei o gás todo, fiz o vácuo e ele pegou pouco mais de 300 g de gás sem ligar o aparelho. A quantidade de gás dele e de 1650g. Depois liguei o aparelho e o máximo de gás que entrou no aparelho foi de 1380g. O interessante e que a pressão tá 72psi. O ar tá gelando bem e funcionando. Alguém sabe o pq ele não pegou a carga de gás total? E como a pressão tá até um pouco acima com uma quantidade menor de gás?
Comment
-
Postado originalmente por ramosribeiro2000 Ver PostTenho um ar 24000 Eletrolux. Descartei o gás todo, fiz o vácuo e ele pegou pouco mais de 300 g de gás sem ligar o aparelho. A quantidade de gás dele e de 1650g. Depois liguei o aparelho e o máximo de gás que entrou no aparelho foi de 1380g. O interessante e que a pressão tá 72psi. O ar tá gelando bem e funcionando. Alguém sabe o pq ele não pegou a carga de gás total? E como a pressão tá até um pouco acima com uma quantidade menor de gás?
Geralmente a quebra do vácuo pega mais massa peso do que essas 300 gramas citadas .De longe fica difícil te falar o que seria justamente pelo fato que temos que fazer alguns testes no campo junto com o equipamento para chegarmos numa conclusão que a operação do mesmo esteja dentro do padrão exigido pelo fabricante em seus manuais.
E essa pressão que vc citou aparentemente está com excesso de fluído refrigerante .Mas como disse acima não posso te afirmar categoricamente nada,justamente pelo fato de estar longe Obrigado pela postagem Boa sorte .Abraço.
Last edited by jairo bertoni; 02/02/23, 07:00.
Comment
Comment