Bom dia pessoal estou com split 12.000 btu's que trabalha uns 10 min normal, com 65 psi, esfria normal, porém após os 10 min em fração de segundos (04 seg pra ser mais preciso) ele congela o condensador do compressor e o ponteiro do manifold vai pra 110 - 150 psi e não esfria mais. Alguém pode me ajudar com este aparelho. Desde já agradeço.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Split congelando o condensador do compressor.
Collapse
X
-
Existe uma restrição entre a valvula de baixa e o acumulador. Pode ser a tela do acumulador que esta obstruída.
Já peguei um equipamento que não era tela obstruida, sim os sifões que estavam totalmente obstruído com óleo, visto que era um equipamento antigo, acredito que o oleo perdeu a viscosidade e o compressor não conseguia arrastar. Resolveu-se limpando aquele trecho entre a valvula de baixa e acumulador.
Comment
-
Postado originalmente por Paulo Renato Ver PostExiste uma restrição entre a valvula de baixa e o acumulador. Pode ser a tela do acumulador que esta obstruída.
Já peguei um equipamento que não era tela obstruida, sim os sifões que estavam totalmente obstruído com óleo, visto que era um equipamento antigo, acredito que o oleo perdeu a viscosidade e o compressor não conseguia arrastar. Resolveu-se limpando aquele trecho entre a valvula de baixa e acumulador.