Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Split congelando o condensador do compressor.

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Split congelando o condensador do compressor.

    Bom dia pessoal estou com split 12.000 btu's que trabalha uns 10 min normal, com 65 psi, esfria normal, porém após os 10 min em fração de segundos (04 seg pra ser mais preciso) ele congela o condensador do compressor e o ponteiro do manifold vai pra 110 - 150 psi e não esfria mais. Alguém pode me ajudar com este aparelho. Desde já agradeço.
    Last edited by Augusto A Sousa; 20/10/16, 09:09. Razão: Erro de digitação

  • #2
    Pessoal a peça que mencionei é o Acumulador de Sucção / Separador de Líquido que fica interligado ao compressor.

    Comment


    • #3
      Existe uma restrição entre a valvula de baixa e o acumulador. Pode ser a tela do acumulador que esta obstruída.
      Já peguei um equipamento que não era tela obstruida, sim os sifões que estavam totalmente obstruído com óleo, visto que era um equipamento antigo, acredito que o oleo perdeu a viscosidade e o compressor não conseguia arrastar. Resolveu-se limpando aquele trecho entre a valvula de baixa e acumulador.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Paulo Renato Ver Post
        Existe uma restrição entre a valvula de baixa e o acumulador. Pode ser a tela do acumulador que esta obstruída.
        Já peguei um equipamento que não era tela obstruida, sim os sifões que estavam totalmente obstruído com óleo, visto que era um equipamento antigo, acredito que o oleo perdeu a viscosidade e o compressor não conseguia arrastar. Resolveu-se limpando aquele trecho entre a valvula de baixa e acumulador.
        Ok senhor Paulo vou verificar este trecho.