Ar komeco 9 000 btus com pressão nas alturas, este ar desligado ta com 180 de pressão e ligado esta pressão começa a subir chega a dar fim no manifold vai a 500 de pressão, e o compressor e tubulação aquecem que não da pra por a mão, isso ligado na opção gelar, ontem liguei o ar e ficou nessa situação até o relé térmico desarmar , ai esperei o relé esfriar e religuei o ar ai funcionou normalmente com 65 de pressão mas só funciona por algumas horas e depois volta a ficar com pressão alta o que pode ser ? Sou novo preciso da ajuda dos amigos aqui do forum
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Ar komeco 9 000 btus com pressão nas alturas
Collapse
X
-
Postado originalmente por márcio paco Ver Postesse ar é quente frio ou só frio? Essa pressão está sendo medida na válvula de baixa? Porque nessa válvula nunca daria uma pressão maior que a pressão de equalização, aquela que se mede com o ar desligado.
Comment
-
Postado originalmente por márcio paco Ver Postesse ar é quente frio ou só frio? Essa pressão está sendo medida na válvula de baixa? Porque nessa válvula nunca daria uma pressão maior que a pressão de equalização, aquela que se mede com o ar desligado.
até troquei para o de alta do pra acompanhar ate onde ia e fica em torno de 450 a 500 psi
Comment
Comment