Postado originalmente por Karoly Roberto
Ver Post
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
carga de gas r410a
Collapse
X
-
Jairo , gostaria de uma sugestão , acho que você como bom profissional daria pra me ajudar : tenho 7 anos de experiencia com refrigeração , e já tive muitos desafios nessa área , sou meio oficial de refrigeração , apesar de não ter muita experiência com esse fluido refrigerante (r410a) será que se eu me apresentasse numa vaga de refrigeração com minhas experiências , eu conseguiria , já que meu sonho e objetivo é chegar a essse nível ?!?!? OBRIGADO
Comment
-
Postado originalmente por Otávio Ver PostJairo , gostaria de uma sugestão , acho que você como bom profissional daria pra me ajudar : tenho 7 anos de experiencia com refrigeração , e já tive muitos desafios nessa área , sou meio oficial de refrigeração , apesar de não ter muita experiência com esse fluido refrigerante (r410a) será que se eu me apresentasse numa vaga de refrigeração com minhas experiências , eu conseguiria , já que meu sonho e objetivo é chegar a essse nível ?!?!? OBRIGADO
Comment
-
Postado originalmente por Otávio Ver PostJairo , eu não sabia que em algum equipamento de refrigeração teria a capacidade de se inserir gás pela alta . " Ora , um equipamento de 20 tr não tem uma pressão bem maior que a pressão da garrafa " ??Last edited by jairo bertoni; 25/05/14, 19:24.
Comment
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post...lá fora se não me engano quase todas marcas de compressores tem esses acessórios pra golpe de liquido e retorno de oleo alguns nem pedem sifão em desníveis entre as unidades
vide foto compressor scroll
http://kaden.watch.impress.co.jp/img...chi_3.jpg.html
Comment
-
Recarga de Gás R410A
Olá, também tenho duvidas quanto a recarga de gás R410A, vi uma situação igual a minha, mas, no meu caso fui instalar um split inverter panasonic de 9000, fiz as conexões, dei vácuo com a bomba e quando eu havia terminado de instalar o split então fui tirar o manifold do registro de baixa, quando tentei desenroscar o manifold(com o split deligado) vazou uma quantidade considerável de gás. O ar funciona, resfria moderadamente bem, mas as duas conexões, tanto a de baixa quanto a de alta da parte da condensadora ficam soando, indicando que há pouco gás ou está abaixo do minimo necessário dentro do sistema. A minha dúvida é, por exemplo. O sistema veio de fábrica com 850g de gás, suponhamos que vazou 200g, realmente é obrigatório fazer uma recarga completa de gás? Ou seja, injetar 850g de gás dentro do sistema, que já poderia supostamente ter 650g de gás? Se somados essas quantidades teremos 1500Kg de gás dentro do sistema. Com essa quantidade o compressor não teria problemas para operar ou até mesmo quebrar com tamanha quantidade de gás? Desde já estou agradecido, este fórum é muito rico em conteúdo.
Comment
-
Postado originalmente por Cícero Freitas Ver PostGalera, só para esclarecer: A pressão lida no manômetro com o equipamento parado não pode servir de parâmetro para a carga de gás, como alguns aqui disseram. Com o equipamento parado, por mais que você consiga colocar mais fluido, a pressão nunca vai ultrapassar a pressão de saturação na temperatura ambiente, mesmo que o sistema tenha 1kg ou 500kg de gás.
Além disso, alguns aqui disseam que o cilindro deve ser colocado virado para baixo porque o r410 trabalha com pressão maior, e também porque não vai dar o peso exigido.
Na verdade, o cilindro deve ser posto de cabeça para baixo pelo seguinte motivo: o r410 é uma mistura de gases, cada um com um ponto de ebulição diferente, ou seja, se colocado na forma de vapor, o componente da mistura que tiver ponto de ebulição mais baixo vai evaporar primeiro, e não será mantida a proporção da mistura. Já na forma liquida, todos os gases que compõem este fluido vão para o sistema na proporção exata que caracteriza o r410. Quando se muda a proporção, muda-se também as propriedades termodinâmicas do fluido.
Comment
-
sou novo aqui no forum desculpe se algo de errado. bom tive um problema recente com k7 eletrolux 36000 btus, defeito apresentado, não ligava a condensadora. feito o procedimento de vefericação, foi constatado que o defeito era na condensadora, resultado, era o presostato aberto ai na linha de alta do motor, feito a substituição voltou a funcionar novamente, quem precisar esta ai dica, tenho muitas outras tambem, mas só vou postar se necessario pra auguem. desde já obrigado por m aceitarem no forum. luiz Jorge de Santarém Pará
Comment
-
Postado originalmente por Paulo Orestes Ver PostRecarga de Gás R410A
Olá, também tenho duvidas quanto a recarga de gás R410A, vi uma situação igual a minha, mas, no meu caso fui instalar um split inverter panasonic de 9000, fiz as conexões, dei vácuo com a bomba e quando eu havia terminado de instalar o split então fui tirar o manifold do registro de baixa, quando tentei desenroscar o manifold(com o split deligado) vazou uma quantidade considerável de gás. O ar funciona, resfria moderadamente bem, mas as duas conexões, tanto a de baixa quanto a de alta da parte da condensadora ficam soando, indicando que há pouco gás ou está abaixo do minimo necessário dentro do sistema. A minha dúvida é, por exemplo. O sistema veio de fábrica com 850g de gás, suponhamos que vazou 200g, realmente é obrigatório fazer uma recarga completa de gás? Ou seja, injetar 850g de gás dentro do sistema, que já poderia supostamente ter 650g de gás? Se somados essas quantidades teremos 1500Kg de gás dentro do sistema. Com essa quantidade o compressor não teria problemas para operar ou até mesmo quebrar com tamanha quantidade de gás? Desde já estou agradecido, este fórum é muito rico em conteúdo.
Sei que o R410A é um blend e que por isso teríamos que fazer a carga completa (pois a volatilização diferente faz com que "mistura" 50%/50% seja em tese alterada).
As dúvidas são:
1) Em quantidades pequenas e com o cilindro para baixo (para que a nova carga seja 50%/50%) posso fazer RECARGA? Afinal as propriedades seriam assim tão alteradas?
2) Mesmo sabendo que o balanço muda (talvez para digamos 60%/40%), quais são as consequencias PRATICAS disso? Menor rendimento (qto?) Maior consumo (qto?)...não sei e essa é a maior dúvida.
OBRIGADO POR COMPARTILHAREM.
Comment
-
Meu conselho é de quando for tirar o manifold apertar com uma mão e desrosquear com a outra para não haver fuga com ele ligado a pressão é mais baixa, outra coisa comprem a mangueira para 410 não adaptadores,sempre vaza na hora da retirada , se vazou muito você não sabe quanto foi de cada componente do gás a melhor pratica é retirar todo gás fazer um vácuo e com balança colocar o que está escrito na maquina se a linha for maior que 7,5 metros verificar no manual quanta gramas a mais deve por e fazer uma carga ´só ai vai funcionar no padrão, sempre com a botija para baixo e com balança eletrônica , espero ter ajudado
Comment
Comment