Bom dia pessoal estou com um problema no aparelho de ar condicionado Buit in 36000 btus que utiliza fluido R410, de acordo com o manau o pistão que devo utilizar na válvula de expansão é o 065 e a carga de fluido é de 2500g, porem a pressão não passa de 80 libras e a tubulação de retor fica congelada. Então fui adicionando mais fluido ate chegar no 4500g, a correte passou da nominal que é 16A, e a pressão continua em 80 libras. Já verifique toda rede no caso de entupimento e não encontrei. Aguem tem alguma ideia do que pode ser? Muito obrigado.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Ar condicionado built in 36000 btus não chega na pressão de trabalho
Collapse
X
-
Que marca é o equipamento? se for Carrier Segue NOTA conforme catalogo.
O kit sistema de expansão acompanha as unidades evaporadoras modelos 036 até 060 e deve ser posicionado na unidade evaporadora conforme figura ao lado. Unidades somente frio (FR) utilizam 1 pistão e unidades quente/frio (CR) utilizam 2 pistões; veja a referência do pistão no item 15 - Características Técnicas Gerais.
Verifica a posição instalada no equipamento.
Segue catalogo link:
http://cdn.carrierdobrasil.com.br/do...-17--view-.pdf
Comment