Bom dia caros amigos!
Ontem fui fazer manutenção em uma máquina piso teto de 60k.
Preventiva.
O superaquecimento estava em 18 e a pressão em 51 psi.
Minha botija é nova, abri ontem.
Com o aparelho desligado, as pressões equalizam nas 2 linhas. Tentei carregar na fase liquida e so entrou 50 gramas.
Esperei 15 minutos, liguei e a carga nao foi suficiente, superaquecimento continuou alto.
Resolvi carregar com o aparelho funcionando na fase gasosa (pra nao entrar liquido no compressor, mas acho que é incorreto pelo que ja vi no fórum).
Coloquei a balança só pra acompanhar. Abria a valvula e saia 20 gramas e parava. Fechei a valvula, abri de novo e entrou mais 20....e de 20 em 20 até completar 600 gramas.
Tem outra maneira de se fazer isso ou o processo é esse mesmo????
Grato!