Bom dia,amigos depois de muito trabalho nesse aparelho,verificando gás,vazamentos,capacitor de partida,sujeiras,substituído sensores de temperatura e do evaporador o aparelho voltou a funcionar o ventilador em seguida voltava ao código de erro.
Como havia comunicação entre as duas unidades "evaporador e condensador",continuei o analise no condensador e constatei que havia interrupção na alimentação do compressor mais precisamente o FIO TERRA próximo ao soquete que alimenta o mesmo.
Depois do reparo o aparelho estar funcionando perfeitamente.
Veja que era uma coisa até simples mais como não poderia recolher o gás tive que ter o acesso ao compressor no local de difícil acesso,mais com força de vontade tive êxito nesse trabalho.