  • #46
    Postado originalmente por Sergio70 Ver Post
    ...
    Voce me disse que comprou a mangueira 9/16. Onde você conseguiu encontrar a ponta 1/4, que encaixasse nesta mangueira?
    ...
    Comprei uma mangueira preta VALENTIS AR ÁGUA 5/16" da AFA
    http://www.afa.com.br/lang_pt/Catalo...?cat=5&prod=13
    http://www.planetafrio.com.br/mangue...f.598-30-p774/

    O bico para mangueira 5/16 com rosca 1/4"F comprei em uma loja fisica em São Cristovão (RJ). É parecido com este:

    http://www.utilflex.com.br/produtos-10b.htm
    Existe um com rosca M:
    http://mdmconexoes.com.br/docs/Catalogo_parte_1.pdf

    Procurei (muuiito) na internet mas não consegui encontrar o modelo exato do bico para mangueira que eu comprei.

    Na rosca 1/4"F coloquei este registro:

    http://www.planetafrio.com.br/regist...f.353-27-p852/
    Last edited by Eduardo7; 05/05/14, 01:53.

    Comment


    • #47
      Postado originalmente por Sergio70 Ver Post
      Há 7 dias eu preenchi o sistema com nitrogenio com pressao de 140 PSI, e fechei a válvula do VCR.

      Hoje ao verificar o manifold, vi que a pressao caiu para aproximadamente 138 PSI, lembrando que esta é a pressão do nitrigênio que está confinado na mangueira do manifold.
      Abri a válvula, e no manifold, vi que a pressao subiu novamente para 140 PSI.
      Um cuidado que devemos ter com o manifold analógico é tentar evitar o erro de paralaxe, que ocorre devido a nos colocarmos em posições diferentes a cada leitura.

      Meus Parabéns pela instalação!!!

      Comment


      • #48
        Sérgio, Parabéns é a palavra !

        Você está muito mas muito além de 90% das empresas de SP, andando na alameda Glete mesmo dá para perceber a ¨qualidade¨ dos instaladores...
        O pessoal marca duas ou três instalações para o mesmo dia, se preocupando somente em pendurar os equipamentos na parede receber e ir embora se gabando que são rápidos e que o cliente está passando frio.
        Nosso mercado é difícil não só por conta das empresas mas também por conta dos clientes que alimentam esses picaretas... querem pagar pouco e infelizmente para manter um serviço de alto padrão temos que gastar.
        Obrigado pelo seus posts aqui no fórum, obrigado também ao Eduardo e ao Jairo que contribuíram neste tópico que com certeza vai ajudar muitos de hoje em diante !

        Grande Abraço a todos

        Erik

        Comment


        • #49
          eu sempre digo ,afirmo e confirmo...quanto mais eu procuro orientar ,ensinar,passar pra frente, mais eu aprendo..aqui como sempre não está sendo diferente...eu só tenho a agradecer e ficarei sempre em dívida com vc´s e eternamente grato...e esse espaço está agregando pessoas que estão na mesma intenção que a nossa e isso é maravilhoso,e a tendencia é só crescer e multiplicar.muito obrigado a todos vc´s !!!!

          Comment


          • #50
            [QUOTE=Sergio70;23680]Pessoal, estou fazendo o vácuo de um split 12.000 BTU's.

            Após 20 minutos, o vacuômetro registra 134 microns. Porém após desligar a bomba de vácuo, e fechar a válvula do "Valve Core Removal Tool" esse valor sobe para 180 microns, e vai subindo a uma taxa de aproximadamente 6 microns/minuto.






            Após várias pesquisas, cheguei ao site da empresa JB, e encontrei um artigo ( http://www.jbind.com/pdf/Deep-Vacuum-Principles.pdf ).



            Segundo este artigo, um aumento de pressão rápido, até atingir a pressão atmo
            Last edited by Edilson silva; 05/05/14, 21:37.
            Atenciosamente.
            Edilson R Silva
            Instrutor Técnico.

            Comment


            • #51
              Olá Boa noite a todos.
              Tive uma experiência com uma manutenção e gostaria de ajuda.
              Realizei uma limpeza completa de um consul 12000 btus e quando fui realizar o vácuo fiquei 2 horas esperando pra dar o resultado e cheguei perto do valor que o manual do Consul indica ( 1,3 KPa). Tenho um vacuômetro analógico vulkan v80 que faz a medição em mbar e utilizei o manifold para realizar o vácuo. O que devo fazer pra não esperar tanto tempo?

              Comment


              • #52
                Postado originalmente por José Maria Silveira Ver Post
                Olá Boa noite a todos.
                Tive uma experiência com uma manutenção e gostaria de ajuda.
                Realizei uma limpeza completa de um consul 12000 btus e quando fui realizar o vácuo fiquei 2 horas esperando pra dar o resultado e cheguei perto do valor que o manual do Consul indica ( 1,3 KPa). Tenho um vacuômetro analógico vulkan v80 que faz a medição em mbar e utilizei o manifold para realizar o vácuo. O que devo fazer pra não esperar tanto tempo?
                vc tem que comprar as mangueiras próprias para vácuo um vacuometro digital e vcr´s .aqui nos tópicos sobre vácuo e loucos por ferramentas vc encontra postagens nesse sentido.

                Comment


                • #53
                  Bom dia! Se alguem puder me ajudar. A fiação aquece, em um sansung 24000 inverter smart. A Pergunta é: Fio fino? ou pode ser placa da condensadora?

                  Comment


                  • #54
                    Obrigado Jairo pela ajuda. Estou pesquisando uns vacuômetros digitais. Estava olhando esse modelo que achei no Ebay: http://www.ebay.com/itm/WK-688H-Digi...kAAOSwstxU-Uaq. Alguém pode me dar uma opinião sobre esse vacuômetro?

                    Comment