Bom dia pessoal.
Estou com um problema:
- Balcão frigorifico da Gelopar com aproximadamente 6 anos de uso, resfriamento em CIMA e em BAIXO, perdeu eficiência. `
SÓ GELA A PARTE INFERIOR ONDE FICAM AS LINGUIÇAS, CORAÇÕES E ETC.
A PARTE SUPERIOR ONDE FICA A CARNE PENDURADA NÃO RESFRIA, APENAS ATINGE 18ºC ENQUANTO A BAIXO -3ºC
O QUE JÁ FOI FEITO: RETIRADA DA ESTAÇÃO EXTERNA: COM DESADOR, MOTOR
LAVAGEM DO CIRCUITO COM GÁS 141B - TROCA DO FILTRO POR UM DE MÉDIO PORTE DA DANFOSS DE CONECTOR DE BITOLA PARA TUBO 1/4".
Higienização da condensadora sendo a mesma encontrava-se complemente obstruída por poeira.
Em seguida fiz a montagem de tudo ao respectivo lugar, com a aplicação do novo FILTRO,
PORÉM NÃO EFETUEI A TROCA DO CAPILAR, NEM A TROCA DO ÓLEO DO MOTOR.
O BALCÃO FRIGORIFICO TEVE UM GANHO DE -10 DA PARTE SUPERIOR E -5 NA PARTE INFERIOR.
ESTOU PENSANDO EM ANTES DE CONDENAR O COMPRESSOR EFETUAR A TROCA DO CAPILAR E SUBSTITUIR O ÓLEO DO COMPRESSOR HERMÉTICO A FIM DE VERIFICAR SE CONSIGO MELHOR GANHO DE REFRIGERAÇÃO.
JÁ TIVE COM CASOS SEMELHANTES QUE NEM EFETUANDO TODOS ESSES PROCEDIMENTOS TIVE BONS RESULTADOS, POIS O COMPRESSOR JÁ TINHA DESGASTE MECÂNICO.
ME AJUDEM POR FAVOR.
ATT. Maurício Campos
Doutor Casa Multiservice
(73) 3299-2415 / 81939-444
Estou com um problema:
- Balcão frigorifico da Gelopar com aproximadamente 6 anos de uso, resfriamento em CIMA e em BAIXO, perdeu eficiência. `
SÓ GELA A PARTE INFERIOR ONDE FICAM AS LINGUIÇAS, CORAÇÕES E ETC.
A PARTE SUPERIOR ONDE FICA A CARNE PENDURADA NÃO RESFRIA, APENAS ATINGE 18ºC ENQUANTO A BAIXO -3ºC
O QUE JÁ FOI FEITO: RETIRADA DA ESTAÇÃO EXTERNA: COM DESADOR, MOTOR
LAVAGEM DO CIRCUITO COM GÁS 141B - TROCA DO FILTRO POR UM DE MÉDIO PORTE DA DANFOSS DE CONECTOR DE BITOLA PARA TUBO 1/4".
Higienização da condensadora sendo a mesma encontrava-se complemente obstruída por poeira.
Em seguida fiz a montagem de tudo ao respectivo lugar, com a aplicação do novo FILTRO,
PORÉM NÃO EFETUEI A TROCA DO CAPILAR, NEM A TROCA DO ÓLEO DO MOTOR.
O BALCÃO FRIGORIFICO TEVE UM GANHO DE -10 DA PARTE SUPERIOR E -5 NA PARTE INFERIOR.
ESTOU PENSANDO EM ANTES DE CONDENAR O COMPRESSOR EFETUAR A TROCA DO CAPILAR E SUBSTITUIR O ÓLEO DO COMPRESSOR HERMÉTICO A FIM DE VERIFICAR SE CONSIGO MELHOR GANHO DE REFRIGERAÇÃO.
JÁ TIVE COM CASOS SEMELHANTES QUE NEM EFETUANDO TODOS ESSES PROCEDIMENTOS TIVE BONS RESULTADOS, POIS O COMPRESSOR JÁ TINHA DESGASTE MECÂNICO.
ME AJUDEM POR FAVOR.
ATT. Maurício Campos
Doutor Casa Multiservice
(73) 3299-2415 / 81939-444
Comment