Olá pessoal tem um Philco para instalar mas na unidade condensadora existe o n 4 q não sei onde ligar tbm tenho dúvida se posso ligar o fio do cabo na unidade evaporadora L na condensadora L e levar o fio da dijuntora positivo tbm no L pois no diagrama posso ligar o fio da unidade interna e o neutro no N da condensadora da rede agradeço desde já pela a colaboração de todos por favor se poder detalhar a instalação ficarei muito grato . os bornes da evaporador a unidade interna são L N 1 2 3 e Aterremento e da unidade externa condensadora são L N 1 2 3 4 e aterramento e na carcaça
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
intalação elétrica Philco 24000 btu q/f
Collapse
X
-
Postado originalmente por Márcio lima Ver PostOlá pessoal tem um Philco para instalar mas na unidade condensadora existe o n 4 q não sei onde ligar tbm tenho dúvida se posso ligar o fio do cabo na unidade evaporadora L na condensadora L e levar o fio da dijuntora positivo tbm no L pois no diagrama posso ligar o fio da unidade interna e o neutro no N da condensadora da rede agradeço desde já pela a colaboração de todos por favor se poder detalhar a instalação ficarei muito grato . os bornes da evaporador a unidade interna são L N 1 2 3 e Aterremento e da unidade externa condensadora são L N 1 2 3 4 e aterramento e na carcaça
Comment
-
Olá Márcio Lima,primeiramente obrigado pela informação postada,pois consegui resolver um problema de instalação da mesma máquina,pessoal que instalou não ligou o fio de comunicação da válvula inversora.mas essa informação não está no manual da máquina,quando for instalar tem que puxar um fio a mais e ligar direto na placa de comando no fio amarelo solto,pois quando for usar no aquecimento não vai funcionar,já fiz ocorrência na philco para ajustar os bornes de ligação e o manual de ligação,no mais tudo tranquilo,forte abraço.
Comment
-
Sobraram duas bases conectoras de plasticos.
Boa noite pessoal!
Aconteceu o mesmo problema comigo. Consegui conectar os fios soltos consultando justamente os fios vermelho e amarelo que vieram soltos. Muito obrigado a todos!
Mas agora tenho um outro problema: o ventilador e a refrigeração do ar funciona normalmente, exceto o "ventilador" da parte externa. Como estava dando aquecimento, o técnico sugeriu desligarmos e acionar a garantia.
Queria fazer a última tentativa antes de ir me aborrecer com a assistência técnica da philco.. ficou faltando aquele marrom/azul que fica na parte interna e tem uma base conectora. Na parte externa tb sobrou uma base conectora com dois fios pretos e escrito 050. Vcs podem me ajudar? Muito obrigado!