Bom dia a todos. Estou com um problema com um SELF. O Superaquecimento esta em torno de 22 e esta congelando da válvula de expansão para cima (evaporadora). Não congela em mais nenhuma outra parte. Será reposição de gás?? o problema é que quando eu repus o gás há cinco dias atrás a linha de baixa não passou dos 55 PSI e a de alta no máximo 190 PSI e fui verificar hoje a pressão de baixa estava em torno de 30 PSI e da alta 150 PSI se bem que fez muito frio no últimos dias e não sei se isso tem alguma coisa haver??procurei por vazamentos e não achei nada. Desde já agradeço a compreensão de todos e toda resposta é válida.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
SELF CONTAINED com Superaquecimento Alto.
Collapse
X
-
Postado originalmente por marcelo nascimento Ver PostBom dia a todos. Estou com um problema com um SELF. O Superaquecimento esta em torno de 22 e esta congelando da válvula de expansão para cima (evaporadora). Não congela em mais nenhuma outra parte. Será reposição de gás?? o problema é que quando eu repus o gás há cinco dias atrás a linha de baixa não passou dos 55 PSI e a de alta no máximo 190 PSI e fui verificar hoje a pressão de baixa estava em torno de 30 PSI e da alta 150 PSI se bem que fez muito frio no últimos dias e não sei se isso tem alguma coisa haver??procurei por vazamentos e não achei nada. Desde já agradeço a compreensão de todos e toda resposta é válida.
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postevaporadora/condensadora suja,valvula de expansão com problemas...compressor com problemas de compressão provavelmente na linha de gás (baixa ou sucção) ...o que está me encucando é essa temperatura de do SA alta 22 º c é isso mesmo ? ..com essa pressão bem baixa nesse ponto o SA provavelmente ficaria com temperatura também mais baixa no mínimo ..esse self é a ar ou agua /torre?
Comment
Comment