Boa tarde amigos, fui chamado a resolver um problema de um ar split MITSUO 9000 btus quente/frio R-22, não foi instalado por mim e já foi trocado de lugar 3 vezes, o mesmo não esta gelando muito bem e não dá superaquecimento correto.
Ao trazer o equipamento até minha oficina, instalei ele para realizar os testes. O mesmo apresentou uma pressão de 75 psi, fiz o superaquecimento retirei um pouco de gás e ficou ok.
Após ligar o aparelho no modo aquecimento e desligar e voltar a liga-lo no modo frio, o aparelho apresentou uma pressão muito abaixo em torno de 40.
Mais uma vez após ligar e desligar ele voltou a pressão normal entre 65 e 70 com algumas oscilações, e novamente repetindo o ligar/desligar voltou a pressão de 40 chegando a congelar o cano de 1/4"!
Estou em duvida de onde esta o defeito, pois o cliente disse pra mim que não foi feito vácuo na 2º troca de casa, portanto estou com algumas duvidas, pois pode ser:
1 umidade no sistema
2 válvula reversora com problema
3 dispositivo expansão (capilar)
4 outra coisa.?!?!?!
Pelo que já vi por aí em outros aparelhos que peguei com problemas parecidos, acredito que seja o capilar, mas alguém já viu algo parecido pode me dar uma ajudinha aí.
Pois terei que pedir a peça então gostaria de pedir somente uma delas.
Obrigado abraço a todos.
Ao trazer o equipamento até minha oficina, instalei ele para realizar os testes. O mesmo apresentou uma pressão de 75 psi, fiz o superaquecimento retirei um pouco de gás e ficou ok.
Após ligar o aparelho no modo aquecimento e desligar e voltar a liga-lo no modo frio, o aparelho apresentou uma pressão muito abaixo em torno de 40.
Mais uma vez após ligar e desligar ele voltou a pressão normal entre 65 e 70 com algumas oscilações, e novamente repetindo o ligar/desligar voltou a pressão de 40 chegando a congelar o cano de 1/4"!
Estou em duvida de onde esta o defeito, pois o cliente disse pra mim que não foi feito vácuo na 2º troca de casa, portanto estou com algumas duvidas, pois pode ser:
1 umidade no sistema
2 válvula reversora com problema
3 dispositivo expansão (capilar)
4 outra coisa.?!?!?!
Pelo que já vi por aí em outros aparelhos que peguei com problemas parecidos, acredito que seja o capilar, mas alguém já viu algo parecido pode me dar uma ajudinha aí.
Pois terei que pedir a peça então gostaria de pedir somente uma delas.
Obrigado abraço a todos.