  • #16
    Douglas esse relê monitor de tensão seria instalado no lugar desse que tem aqui ou teria que ser adicionado ao circuito? Aqui onde moro tem muita oscilação de energia, sem contar as constantes quedas no fornecimento.

    Comment


    • #17
      Não rodrigodf, esse relê que no seu caso pode ter colado seus contatos é um relê que fica na placa eletrônica na evaporadora e que serve para alimentar a condensadora e é por isso que mesmo que a evaporadora receba o comando para desligar e desligue, a condensadora continua ligada pois se o relê que a alimenta estiver com seus contatos colados ele permanecerá na posição normalmente fechada ou seja, nessa posição ele envia tensão para condensadora e na posição normalmente aberta ele como o nome já diz abre os seus contatos não permitindo a chegada de tensão para condensadora, então mesmo que ele receba o comando da placa para abrir seus contatos ele não abre por estar com o contato colado, você precisaria instalar este relê monitor de fase de qual eu falei junto ao disjuntor de proteção da sua máquina adicionando o mesmo ao circuito elétrico (ver esquema de ligação no próprio relê), infelizmente muitos instaladores, mecânicos de refrigeração e até mesmo eletricistas acabam não pondo importantes componentes de proteção em um circuito de refrigeração e elétricos em geral, como por exemplo o relê falta de fase e neutro para proteção de motores trifásicos, o relê térmico para proteger o motor contra sobrecargas, o DPS para proteção contra surtos, enfim pesquise na net por cada um desses componentes e veja suas devidas funções para que entenda melhor. O ideal pra voçê seria reclamar com a concessionária de energia de sua cidade por estas constantes oscilações, pois o relê monitor de fases irá apenas cortar a alimentação do aparelho e voçê com certeza não terá uma refrigerção de qualidade com tantas interrupções de energia, apesar de proteger o seu aparelho.

      Comment


      • #18
        quando voce aciona o controle remoto o mesmo emite sinal para a placa receptora o qual manda informaçao para o circuito integrado TMP86FH09 da placa e o CI libera 12 volt para a bobina do rele que fecha a fase do 220v para o compressor em alguns ar cond o CI tambem aciona a bobina de um outro rele da placa para acionar o ventilador da condensadora a maioria dos problema do compressor nao desligar pode ser o rele colado mais tambem pode ser o CI da placa que aquece e nao corta o 12v da bobina do rele e gera um defeito intermitente quando a turbina da evaporadora nao desliga pode trocar o CI AQH 2223 reponsavel pelo controle do motor da evaporadora e o CI 2003 liga o motor de passo com pequena corrente controla corrente maiores

        Comment


        • #19
          É isso aí oziro. O TMP86FH09 é um microcontrolador - pode ser outro, como o NEC-D797003CU-053 - é o cérebro da placa eletrônica, o computador. Se ele queimar, o maior problema não é achá-lo ou trocá-lo da placa, apesar dos seus 32 terminais, mas sim que ele vem burro. rsrsrs!!!! Ou seja, é um computador formatado sem programas. Não serve pra nada enquanto não for gravado o programa em sua memória. Como ele não pode trabalhar com correntes altas, aí entram os outros: o AQH 2223 é um relê de estado sólido e o ULN 2003 é composto de vários transístores darlington formando uma ponte H para acionar o motor de passo da vane. Dá pra consertar a placa até certo ponto, a fonte de alimentação da mesma, estes drivers de saída, relês. Mas se queimar o micro, já era.
          Last edited by Márcio Paco; 16/05/14, 20:49.

          Comment


          • #20
            Boa noite pessoal, obrigado por compartilhar seus conhecimentos! Bom, efetuei a troca do relê e do capacitor que estava estufado, a evaporadora parou de congelar mas agora o ar não está mais gelando. O negocio aqui tá complicado! Alguém tem ideia do que pode ser agora?

            Comment


            • #21
              a condensadora esta ligando ou nao se estiver funcionando verifique a pressao de gas se a condensadora nao estiver funcionando pode persistir o problema da placa

              Comment


              • #22
                O acesso para onde fica a condensadora é um pouco complicado aqui em casa.. rsrsrs. Mas acabei de subir la e como eu suspeitava a condensadora não está ligando. Diante disso o problema ainda deve estar na placa certo? Você tem alguma dica do que mais pode ser substituído na placa para tentar resolver o problema?

                Comment


                • #23
                  Primeiro você tem que verificar se não tem nada montado errado. Se você trocou o relê por outro idêntico e fez as soldas corretamente, deveria estar pelo menos do mesmo jeito que estava. Antes de retirar a placa você cortou a alimentação do split? As ligações e conectores estão todos ligados corretamente?

                  Comment


                  • #24
                    Sim Márcio troquei por um idêntico, é um Sanyou SKF-112DM (http://www.sanyourelay.ca/public/products/pdf/sfk.pdf). Os pinos dele são posicionados de forma que eu não consigo encaixa-lo de forma errada na placa, troquei também um capacitor que estava estufado, coloquei o lado negativo dele na parte preta pintada na placa. Desliguei ele da energia ao tirar a placa, sempre que vou mexer nele desligo o disjuntor até para eliminar o risco de choque. Os fios estão todos conectados e ligados corretamente, tirei até fotos para não encaixar nada errado. A única coisa que não fiz foi montar a carcaça toda dele, encaixei a placa, fiz as ligações e testei. Também tinha imaginado que deveria estar pelo menos do mesmo jeito, mas se o que estava causando o congelamento era o relê colado quando fiz a substituição por um novo ele só deve ligar o compressor quando a placa enviar o comando, correto? Ou ele funciona ao contrário com o compressor ligado por padrão e desligando quando necessário? Uma coisa que notei quando tirei a placa para substituir os componentes foi que ao realizar um teste de continuidade nos locais onde se encaixam os pinos 1 e 2 do relê na placa ele acusa continuidade, mesmo sem o relê estar soldado na placa, isso está certo?

                    Comment


                    • #25
                      o cabo eletrico que entra na parte de cima do rele pode estar invertido tem dois pinos 3e 4 um pino entra energia da tomada o outro sai para o compressor

                      Comment


                      • #26
                        Verifiquei aqui com as fotos que tirei quando desmontei Oziro, eles estão ligados corretamente. Inclusive até um dos fios que vai ligado no relê passa por dentro de uma pecinha em forma de quadrado que não faço ideia para que serve, rsrsrs. Acredito que tenha algum outro componente com problema. Com o relê colado o compressor ficava constantemente ligado, agora que o relê precisa do comando para ligar o compressor talvez o componente responsável por esse comando esteja com problema, ou minha linha de raciocínio está errada? Se ajudar posso postar algumas fotos da placa.

                        Comment