Postado originalmente por Gugadf
Ver Post
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Duvida sobre superaquecimento em aparelho que utiliza fluido r410a
Collapse
X
-
-
Sobre o vácuo, uma possibilidade são as mangueiras utilizadas. Se vc esta usando um sman 460 deve estar ligando a bomba de vácuo na saída 3/8 dele. Como vc tem esta conectando a condensadora nele ? Porque se for uma mangueira amarela (ou outra que não seja específica para vácuo) vc pode estar com problemas devido a estas mangueiras não serem próprias para vácuo, o que leva a pensar que existe vazamento.
Mas como disse o colega acima, só vc com equipamentos e medições na mão que podera ter certeza. Isto que levantei é só uma possibilidade. Tem um monte de vídeos no YouTube de gente fazendo vácuo com mangueira de serviço ao invés de usar mangueira própria. Inclusive gringos.
Comment
-
Luciano, bom dia.
Na verdade o superaquecimento que vc citou (abaixo de 4, etc), só funciona com o r22 ou outro gas comum. No caso do r410, que é um blend 2 fluidos diferentes), não tem como medir superaquecimento. Não tendo vazamento vc abre as valvulas e só verifica a pressão. Caso não saiba se tem a quantidade de gás indicada pelo fabricante, tem que esvaziar todo o sistema e depois acrescentar o r410 por quilo, usando balança. Lembrando que esse gás ou qualquer outro que seja blend deve ser colocado com a garrafa (botija) de cabeça pra baixo.
Comment
-
Luciano, bom dia.
Na verdade o superaquecimento que vc citou (abaixo de 4, etc), só funciona com o r22 ou outro gas comum. No caso do r410, que é um blend 2 fluidos diferentes), não tem como medir superaquecimento. Não tendo vazamento vc abre as valvulas e só verifica a pressão. Caso não saiba se tem a quantidade de gás indicada pelo fabricante, tem que esvaziar todo o sistema e depois acrescentar o r410 por quilo, usando balança. Lembrando que esse gás ou qualquer outro que seja blend deve ser colocado com a garrafa (botija) de cabeça pra baixo.
Comment
Comment