Olá pessoal, ó eu aqui com mais um problema. Instalei um Komeco 12000 a unidade interna funciona certinho, mas a externa, apesar de o ventilzador funcionar, o compressor não arma; ele fiqca tipo tentando entrar a mais ou menos cada minuto mas "não vai". O SPLITé novo, a linha tem uns 10 metros e com refrigerante tudo ok (R 22). Pode ser inversão de fios entre as unidades? capacitor? alguém tem uma dicva? valeu. obrigado.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Komeco 12000 a unidade externa funciona mas o compressor não arma
Collapse
X
-
Confere as ligações se estão conforme o manual e mede a tensão que está chegando na borneira e vê se quando o compressor tenta partir ela cai muito. Depois mede a corrente elétrica também.Postado originalmente por MarceloSilveira Ver PostOlá pessoal, ó eu aqui com mais um problema. Instalei um Komeco 12000 a unidade interna funciona certinho, mas a externa, apesar de o ventilzador funcionar, o compressor não arma; ele fiqca tipo tentando entrar a mais ou menos cada minuto mas "não vai". O SPLITé novo, a linha tem uns 10 metros e com refrigerante tudo ok (R 22). Pode ser inversão de fios entre as unidades? capacitor? alguém tem uma dicva? valeu. obrigado.Last edited by Márcio Paco; 28/11/13, 20:40.
-
Marcio; conferi todas as ligações e está tudo ok. O ventilador da unidade externa continua funcionando normalmente, a cada 30 ou 40 seundos mais ou menos o compressor parece que "tenta" entrar em ação mas alguma coisa acontece e ele "desiste", depois de 30 ou 40 segundos a história se repete e assim sucessivamente. Amanhã vou tentar a troca do capacitor. utilzei fiação de 1,5 ml entre as unidades; a distância é de 12 metros mais ou menos. Obrigado pela força. Marcelo
Comment
-
Postado originalmente por MarceloSilveira Ver PostBom dia amigos; esqueci de mencionar que o disjuntos instalado é de 10 amperes; seria este o problema? a cada "tentativa" de partir se observa que o disjuntor faz um barulho como se "tentasse" partir também. Abraços.
Comment
-
Jairo, tudo bem? disjuntor em ótimas condições e, infelizmente (rsrs), capacitor também. A unidade interna funciona tudo perfeito e a externa "tenta" partir (o compressor).
O ventilador/ventoinha funciona full time sem problemas. estou começando a pensar que pode ser o compressor "travado". Pode ser? o que você me diz? É um Komeco 12.000 frio/quente novíssimo; NUNCA funcionou, apesar de tentar......preciso de uma ajuda.....Valeu. Marcelo
Comment
-
Postado originalmente por MarceloSilveira Ver PostJairo, tudo bem? disjuntor em ótimas condições e, infelizmente (rsrs), capacitor também. A unidade interna funciona tudo perfeito e a externa "tenta" partir (o compressor).
O ventilador/ventoinha funciona full time sem problemas. estou começando a pensar que pode ser o compressor "travado". Pode ser? o que você me diz? É um Komeco 12.000 frio/quente novíssimo; NUNCA funcionou, apesar de tentar......preciso de uma ajuda.....Valeu. MarceloLast edited by jairo bertoni; 05/12/13, 10:55.
Comment
-
Olá amigos. Caros Jairo e André, muito obrigado pelas dicas. Apliquei todas elas mas infelizmente acredito que o compressor realmente nasceu morto....utilizei um capacitor maior, de 60, o original é de 30; a única diferença é que o compressor "tenta armar" por uns 7 segundos mas não permanece. daí ele espera os mesmos 30/40 segundos e tenta de nvovo por mais 7 segundos e assim sucessivamente. resolvi retirá-lo do lugar e vou levar para a assistência técnia (garantia). Depois eu relato por aqui o que acontece/aconteceu. Mais uma vez obrigado pela ajuda. Abraços a todos. Marcelo
Comment
-
Postado originalmente por MarceloSilveira Ver PostOlá amigos. Caros Jairo e André, muito obrigado pelas dicas. Apliquei todas elas mas infelizmente acredito que o compressor realmente nasceu morto....utilizei um capacitor maior, de 60, o original é de 30; a única diferença é que o compressor "tenta armar" por uns 7 segundos mas não permanece. daí ele espera os mesmos 30/40 segundos e tenta de nvovo por mais 7 segundos e assim sucessivamente. resolvi retirá-lo do lugar e vou levar para a assistência técnia (garantia). Depois eu relato por aqui o que acontece/aconteceu. Mais uma vez obrigado pela ajuda. Abraços a todos. Marcelo
Comment
-
Postado originalmente por MarceloSilveira Ver PostOlá Jairo. Realmente é o compressor que não funciona; a assistência alega que está "parcialmente em curto"; o que isto significa? A máquina nem chegou a funcionar, logo entendo que não há nenhuma hipótese de ser problema de "instalação". O que você acha? Abraços. Marcelo
Comment
-
Jairo. A Komeco, isto é, uma das autorizadas Komeco aqui de Joinville SE NEGA a dar garantia uma vez que a instalação não foi feita por técnico autorizado Komeco, no caso eu. Em contato coma Komeco, o SAC me disse que eles garantem para qualquer instalador até 90 dias da data da compra; este prazo venceu pois o cliente comprou em julho e instalou somente em novembro (120 dias). Não sei se é o caso de levar em outra autorizada (estou em Joinville/sc) ou se vou apenas perder tempo meu e do cliente. Como posso fazer para "comprovar" que o defeito no compressor deve ser garabntido por três anos? onde encontro isto por escrito? e por último, com sua experiência, o que você conclui e me aconselha? Grato de novo. Marcelo
Comment
-
Postado originalmente por MarceloSilveira Ver PostJairo. A Komeco, isto é, uma das autorizadas Komeco aqui de Joinville SE NEGA a dar garantia uma vez que a instalação não foi feita por técnico autorizado Komeco, no caso eu. Em contato coma Komeco, o SAC me disse que eles garantem para qualquer instalador até 90 dias da data da compra; este prazo venceu pois o cliente comprou em julho e instalou somente em novembro (120 dias). Não sei se é o caso de levar em outra autorizada (estou em Joinville/sc) ou se vou apenas perder tempo meu e do cliente. Como posso fazer para "comprovar" que o defeito no compressor deve ser garabntido por três anos? onde encontro isto por escrito? e por último, com sua experiência, o que você conclui e me aconselha? Grato de novo. Marcelo
Comment
Comment