Postado originalmente por Eduardo7
Ver Post
Ando lendo muita coisa ao mesmo tempo e estou confundindo um pouco as bolas. Mas, é só até assentar toda essa informação.
O manômetro ASHCROFT por ser muito preciso acusará qualquer perda de pressão por menor que seja numa linha pressurizada por exemplo por nitrogênio. Assim teremos um teste de estanqueidade fiel.
Ele não servirá como vacuômetro. Para tal tarefa devemos utilizar os vacuômetros digitais.
Manifolds como o seu BLUVAC, TESTO 550/570 (Erik) e o Digicool AK900 até conseguiremos medir o vácuo, mas não será preciso.
Então temos três ferramentas: medidor de pressão (estanqueidade com nitrogênio) + vacuômetro digital + manifolds digitais (para observar o funcionamento do sistema e medir superaquecimento e sub-resfriamento).
Quais funções mais possuem os manifolds?
Qual vacuômetro e bomba vocês utilizam, pois uma bomba ruim não deve propiciar um bom vácuo?
Leave a comment: