Gostaria de saber se algum amigo pode informar qual a quantidade de BTU's necessários p/ uma área de 175m2 (12,45x14,10m) com altura de 6m, 150 pessoas. Salão de uma igreja e pouco sol somente a tarde (tem prédios ao redor). Aparelhos inverter piso teto. Não sei bem com altura acima de 3m se muda alguma coisa. Obrigado
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Dimensionamento p/ áreas comerciais
Collapse
X
-
Postado originalmente por EAbreu Ver PostGostaria de saber se algum amigo pode informar qual a quantidade de BTU's necessários p/ uma área de 175m2 (12,45x14,10m) com altura de 6m, 150 pessoas. Salão de uma igreja e pouco sol somente a tarde (tem prédios ao redor). Aparelhos inverter piso teto. Não sei bem com altura acima de 3m se muda alguma coisa. Obrigado
Sobre o dimensionamento nas condições que vc descreveu vai bater mais ou menos 220.000 btu´s um pouco mais um pouco menos ..Nesse dimensionamento que não é muito preciso pra garantir sempre acrescento uns 10% kkk ...e em cima disso vamos pensar em 240 000 btu´s .....então seria 4 unidades da LG ou 6 unidades da Fujitsu .Isso aqui é só uma sugestão mais pela experiencia em instalar em ambientes parecidos com o seu ...
Pra te dar uma resposta mais correta o dimensionamento da carga térmica e a escolha das capacidades dos condicionadores teria que ser feito no local da instalação para se analisar todos os prós e contras os facilitadores e complicadores pra daí emitir um parecer mais fiel as condições do ambiente em termos dos fatores e fontes de calor do local.
Minha experiencia em instalação de piso teto inverter é com esses dois fabricantes ..Mas a tendencia é que todos os fabricantes vão lançar ou já lançaram seus produtos desse tipo e modelo de condicionador com inversão ..Já vi alguma coisa da Trane,Tem o space da midea carrier e não sei de outros fabricantes que como disse ainda não instalei portanto não posso opinar.
Vai dando o review boa sorte abraço
-
Ok Jairo, muito obrigado pelas informações. Pelo cálculo informado a quantidade de BTUs ficou bem acima da capacidade dos modelos que você informou se entendi correto. Você saberia informar se as áreas onde estão instalados são próximas dos 175m2 q mencionei? Em caso positivo, as temperaturas nestes ambientes tiveram temperaturas ideais de funcionamento e consumo?
Comment
-
Postado originalmente por Evandro1 Ver PostOk Jairo, muito obrigado pelas informações. Pelo cálculo informado a quantidade de BTUs ficou bem acima da capacidade dos modelos que você informou se entendi correto. Você saberia informar se as áreas onde estão instalados são próximas dos 175m2 q mencionei? Em caso positivo, as temperaturas nestes ambientes tiveram temperaturas ideais de funcionamento e consumo?
Novamente torno a enfatizar que pra essa responsabilidade que vc pede e o alto investimento em seus equipamentos, o bom senso e a razão nos faz sugerir a vc agendar uma visita técnica de um profissional no local da instalação para estudar todos os prós e contras dimensionar corretamente a carga térmica total e em cima disso partir para compra dos condicionadores compatíveis de acordo a especificidade e aplicação do equipamento para que o rendimento seja considerado ótimo.
Repetindo acho que vc deve procurar alguém capacitado que te dê uma resposta mais correta analisando todos os detalhes para que não fique nada pra trás .... ..vai dando o review .boa sorte abraço .Last edited by jairo bertoni; 08/10/20, 23:29.
Comment
-
Postado originalmente por Evandro1 Ver PostOk Jairo, Estarei solicitando um profissional capacitado p/ verificação das váriáveis do ambiente com maior cautela e precisão. O investimento é alto e necessário saber corretamente a quantidade de equipamentos. Muito obrigado pelas informações.
Comment
-
Postado originalmente por Lúcia Lopes Ver PostOlá, boa tarde!
Qual a melhor marca de ar condicionado para uma suite com 16 m² ?
Não tem janela e o quarto bate sol a tarde apenas em uma parede.
Quem pode me ajudar neste sentido?
Desde já agradeço!
Comment
Comment