Tenho em meu apto um split LG de 9.000btus... que foi instalado por um "cidadão" que se apresentou como "instalador" durante a reforma do meu apto, bem, a condensadora esta fixa na parede ao lado da varanda e a evaporadora foi instalada em uma parede distante, passando a tubulação sobre o forro de gesso e colocando o dreno para o banheiro, desde que o aparelho foi instalado eu acho que não esta gelando, o cara que instalou voltou umas duas vezes e falou que estava normal, desiste deste e acabei chamando na semana passada um técnico que me foi indicado por um amigo, bem, ele viu que aparelho não esta gelando e ao verificar me passou:
- tubulação estava com uma dobra logo na saída para a parte externa, o gás não estava circulando e por isso não esta gelando
- ao tirar a dobra e testar na válvula, saiu óleo e não gás
- a condensadora não esta esquentando (na área do compressor)
Ele me falou que precisa ser feito:
- retirar equipamentos e testar
- testar a tubulação para verificar se não existe outra dobra
- estando a tubulação OK, fazer uma limpeza da mesma em virtude do óleo
Ele só trabalha com instalação, não possui os equipamentos necessários para uma manutenção, então estou compartilhando aqui o problema para saber dos profissionais o que acham da solução indicada pode ser a certa ?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Tubulação estava dobrada desde a instalação
Collapse
X
-
Tubulação estava dobrada desde a instalação
Tags: Nenhum
-
Postado originalmente por jrfol Ver PostEle eh aqui da região ? Ddd 13
-
Postado originalmente por jrfol Ver PostSou de Guarujá/SP
*atualizei meu cadastro.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por jrfol Ver PostTenho em meu apto um split LG de 9.000btus... que foi instalado por um "cidadão" que se apresentou como "instalador" durante a reforma do meu apto, bem, a condensadora esta fixa na parede ao lado da varanda e a evaporadora foi instalada em uma parede distante, passando a tubulação sobre o forro de gesso e colocando o dreno para o banheiro, desde que o aparelho foi instalado eu acho que não esta gelando, o cara que instalou voltou umas duas vezes e falou que estava normal, desiste deste e acabei chamando na semana passada um técnico que me foi indicado por um amigo, bem, ele viu que aparelho não esta gelando e ao verificar me passou:
- tubulação estava com uma dobra logo na saída para a parte externa, o gás não estava circulando e por isso não esta gelando
- ao tirar a dobra e testar na válvula, saiu óleo e não gás
- a condensadora não esta esquentando (na área do compressor)
Ele me falou que precisa ser feito:
- retirar equipamentos e testar
- testar a tubulação para verificar se não existe outra dobra
- estando a tubulação OK, fazer uma limpeza da mesma em virtude do óleo
Ele só trabalha com instalação, não possui os equipamentos necessários para uma manutenção, então estou compartilhando aqui o problema para saber dos profissionais o que acham da solução indicada pode ser a certa ?