ola...estou com duvida em relaçao a este split,na instalaçao meu amigo que instalou depois de tudo pronto,gas liberado e maquina funcionando,ele detectou um pequeno vasamento na linha de gas,tentou fazer um aperto e o flange abriu,entao houve vazamento e rapido ele fechou,mais teve perda de gas,entao para fazer a recarga se deparou que era r 410 e manifold diferente,la no inicio ja havia visto , porem fez o vacuo segurando a mangueira , procedimento este que ja nao deveria ter feito,mais de teimosia fez,pois bem agora pesquisando e tal sugeri a ele que retirasse todo gas e fizesse o vacuo com manifold novo(r410) e apos fizesse a carga completa de gas,ai veio a duvida no manifold...qual pressao?ou certo é usar a balança?acho que sim.a distancia do cobre e de 5 metros..
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
samsung 12000
Collapse
X
-
Se o ar for inverter vc não pode completar, vc vai ter que recolher esse fluido que está na condensadora, fazer um vácuo com equipamentos adequado e colocar um novo fluido (gás) usando uma balança verificando o quanto a fábrica recomenda em gramas, pede para o técnico ver uma etiqueta que fica na condensadora que marca quantas gramas tem que usar.Last edited by Luciano da Siva; 20/02/14, 21:42.
Comment
-
Postado originalmente por Luciano da Siva Ver PostSe o ar for inverter vc não pode completar, vc vai ter que recolher esse fluido que está na condensadora, fazer um vácuo com equipamentos adequado e colocar um novo fluido (gás) usando uma balança verificando o quanto a fábrica recomenda em gramas, pede para o técnico ver uma etiqueta que fica na condensadora que marca quantas gramas tem que usar.
Pq ñ se pode completar o gás R410 no sistema inverter??
Ñ poderia ser feito como o amigo "jose silva de carvalho" postou??
Desde já agradeço sua atenção e boa vontade.
Comment
-
Postado originalmente por Monegalha Ver PostAmigo, somente para tirar dúvidas mesmo.
Pq ñ se pode completar o gás R410 no sistema inverter??
Ñ poderia ser feito como o amigo "jose silva de carvalho" postou??
Desde já agradeço sua atenção e boa vontade.
O R410a é uma mistura de 2 tipos de gases.
Se houve vazamento, quanto de cada gás vazou ?? ninguém nunca em hipótese alguma será capaz de saber, por isso deve se recolher o gás... e dar uma nova carga.
Como se dá uma nova carga ?
Por pressão ??
Nunca, pois a pressão sofre interferência de temperatura externa.
Carga de gás se executa com o auxílio de uma balança eletrônica e é medida por peso que está descrito na etiqueta da condensadora.
E manifu não existe, o conjunto de manômetros que é utilizado para aferição das pressões de alta e baixa em sistemas de refrigeração se chama manifold.
Att
ErikLast edited by Erik Nava; 21/02/14, 23:16.
Comment
-
jose silva de carvalho realmente não estamos aqui para questionar, muito menos para criticar ou coisa do tipo, muito pelo contrário... o intuito do fórum é nos ajudarmos.
A questão não é o que a fábrica manda fazer, a questão é como funcionam as coisas... não é correto completar carga de R410a e teste de super aquecimento em máquinas inverter é chover no molhado pois o próprio equipamento controla o super aquecimento.
Carga de gás é por peso e sempre carga completa !
Abraço
Erik
Comment
-
O R410a é uma mistura de gases, cada um com um ponto de ebulição diferente, ou seja, se colocado na forma de vapor, o componente da mistura que tiver ponto de ebulição mais baixo vai evaporar primeiro, e não será mantida a proporção da mistura. Já na forma liquida, todos os gases que compõem este fluido vão para o sistema na proporção exata que caracteriza o R410a. Quando se muda a proporção, muda-se também as propriedades termodinâmicas do fluido.
Comment
-
Uma vez li em um tópico que em sistemas VRF era obrigatório fazer a leitura do superaquecimento na hora do check list de partida. Talvez esteja enganado, mas fazer superaquecimento do modo convencional (com termômetros e tabelas) é impossível, pois as leituras são dinâmicas em decorrência da VEE. Agora se utilizarmos um manifold digital como os SMAN3 e Testo seria perfeitamente possível, pois eles farão a leitura em tempo real. Assim, seria possível sim fazer superaquecimento de equipamentos inverter.
Comment
-
Como os colegas citaram não é correto completar carga de refrigerante 410 a.
O que pode levar alguém acreditar que funciona?
As vezes a quantidade que vazou do sistema foi muito pequena, o aparelho é super dimensionado, e ai nem percebe a diferença.
Mais o correto é correto, eu ja tive problemas até com o final de um cilindro de 410 a, parece que o mesmo perdeu a composição e não tinha mais um bom rendimento, peguei um cilindro novo e funcionou corretamente.
Tecnoar jf