O cabo e o disjuntor para o aparelho abaixo é 2,5mm² (cabo) e 20A (disjuntor). Certo?
Ar Condicionado Split 22000 BTU Quente/Frio Libero E+ - Inverter - LG - 220v - US-W242CSG3
Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1990
Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 1820
Corrente de Operação de Refrigeração (A): 9,52
Corrente de Operação de Aquecimento (A): 8,71
A corrente nominal máxima de trabalho é de aproximadamente 10A... Se multiplicado por 220V dará 2200W.
Colocando uma margem de segurança de 30%, para não ficar desarmando, daria aproximadamente 13A, porém, não há disjuntores com essa característica no mercado, sendo o próximo disponível de 20A (B20). Certo?
Vi um de 16A (C16). Serve?
Um cabo de 2,5mm² suporta até 24A... Se um disjuntor desarma com 20A, o cabo não é danificado e o aparelho estará protegido... Ok?
Minhas contas procedem ou devo mudar algo? Porque?
Ar Condicionado Split 22000 BTU Quente/Frio Libero E+ - Inverter - LG - 220v - US-W242CSG3
Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1990
Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 1820
Corrente de Operação de Refrigeração (A): 9,52
Corrente de Operação de Aquecimento (A): 8,71
A corrente nominal máxima de trabalho é de aproximadamente 10A... Se multiplicado por 220V dará 2200W.
Colocando uma margem de segurança de 30%, para não ficar desarmando, daria aproximadamente 13A, porém, não há disjuntores com essa característica no mercado, sendo o próximo disponível de 20A (B20). Certo?
Vi um de 16A (C16). Serve?
Um cabo de 2,5mm² suporta até 24A... Se um disjuntor desarma com 20A, o cabo não é danificado e o aparelho estará protegido... Ok?
Minhas contas procedem ou devo mudar algo? Porque?