  • Proteção para aparelho de 22000 BTU

    O cabo e o disjuntor para o aparelho abaixo é 2,5mm² (cabo) e 20A (disjuntor). Certo?

    Ar Condicionado Split 22000 BTU Quente/Frio Libero E+ - Inverter - LG - 220v - US-W242CSG3

    Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1990
    Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 1820
    Corrente de Operação de Refrigeração (A): 9,52
    Corrente de Operação de Aquecimento (A): 8,71

    A corrente nominal máxima de trabalho é de aproximadamente 10A... Se multiplicado por 220V dará 2200W.
    Colocando uma margem de segurança de 30%, para não ficar desarmando, daria aproximadamente 13A, porém, não há disjuntores com essa característica no mercado, sendo o próximo disponível de 20A (B20). Certo?

    Vi um de 16A (C16). Serve?

    Um cabo de 2,5mm² suporta até 24A... Se um disjuntor desarma com 20A, o cabo não é danificado e o aparelho estará protegido... Ok?

    Minhas contas procedem ou devo mudar algo? Porque?

  • #2
    Postado originalmente por erbtu Ver Post
    O cabo e o disjuntor para o aparelho abaixo é 2,5mm² (cabo) e 20A (disjuntor). Certo?

    Ar Condicionado Split 22000 BTU Quente/Frio Libero E+ - Inverter - LG - 220v - US-W242CSG3

    Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1990
    Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 1820
    Corrente de Operação de Refrigeração (A): 9,52
    Corrente de Operação de Aquecimento (A): 8,71

    A corrente nominal máxima de trabalho é de aproximadamente 10A... Se multiplicado por 220V dará 2200W.
    Colocando uma margem de segurança de 30%, para não ficar desarmando, daria aproximadamente 13A, porém, não há disjuntores com essa característica no mercado, sendo o próximo disponível de 20A (B20). Certo?

    Vi um de 16A (C16). Serve?

    Um cabo de 2,5mm² suporta até 24A... Se um disjuntor desarma com 20A, o cabo não é danificado e o aparelho estará protegido... Ok?

    Minhas contas procedem ou devo mudar algo? Porque?
    a distancia entre o quadro de distribuição e a alimentação no equipamento também conta..existem tabelas que tem essas distancias em relação a carga ..no seu caso se essa distancia for até 20 metros acredito que um de 20 amp daria conta do recado.claro que é melhor consultar a tabela distancias X carga.

    Comment


    • #3
      RESPOSTA DA LG

      Tipo de solicitação : Instalação e conexão
      Produto / Modelo : Split montado na parede (com aquecedor) / US-W242CSG3

      ASSUNTO: Cabo elétrico e Disjuntor para US-W242CSG3

      SUA SOLICITAÇÃO:
      Qual bitola de cabo (flexível) e disjuntor (capacidade/curva) devo usar na alimentação elétrica, a 5 metros, do ar condicionado Split Inverter LG Libero E+ 22000 BTUs Quente Frio - 220v modelo US-W242CSG3?


      RESPOSTA:
      Olá Erasmo, bom dia!

      Atendendo ao seu questionamento informo que:

      - A bitola do fio deverá ser de 3,8mm;
      - O disjuntor deve ser de 20A curva C.

      Se tiver mais dúvidas, estou à disposição para esclarecê-las.

      Por gentileza, avalie meu atendimento participando da pesquisa no final deste e-mail.

      Atenciosamente,
      Priscila

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por erbtu Ver Post
        RESPOSTA DA LG

        Tipo de solicitação : Instalação e conexão
        Produto / Modelo : Split montado na parede (com aquecedor) / US-W242CSG3

        ASSUNTO: Cabo elétrico e Disjuntor para US-W242CSG3

        SUA SOLICITAÇÃO:
        Qual bitola de cabo (flexível) e disjuntor (capacidade/curva) devo usar na alimentação elétrica, a 5 metros, do ar condicionado Split Inverter LG Libero E+ 22000 BTUs Quente Frio - 220v modelo US-W242CSG3?


        RESPOSTA:
        Olá Erasmo, bom dia!

        Atendendo ao seu questionamento informo que:

        - A bitola do fio deverá ser de 3,8mm;
        - O disjuntor deve ser de 20A curva C.

        Se tiver mais dúvidas, estou à disposição para esclarecê-las.

        Por gentileza, avalie meu atendimento participando da pesquisa no final deste e-mail.

        Atenciosamente,
        Priscila
        legal obrigado .pra distancia de 5 metros bitola de 4 mm achei exagerado.mas se é especificação do fabricante é melhor obedecer mais por uma questão de garantia mesmo..sobre o disjuntor de 20 amp acho que tá dentro do padrão.
        Last edited by jairo bertoni; 31/05/16, 15:49.

        Comment


        • #5
          erbtu esse cálculo que você fez procede o que você esqueceu de colocar é que o disjuntor deve ser um que tenha uma curva C isso é muito importante porque todo ar condicionado tem o pico na partida e se for um disjuntor de curva B o disjuntor pode ficar desarmando e você pensar que é algum defeito no ar condicionado espero ter ajudado Atenção quem quiser fazer curso de ar condicionado inverter clique aqui http://bit.ly/2rdAEUt