A conexão entre os tubos de cobre pode ser feita com tubos de tamanho diferentes, por exemplo, um tubo de 1/4 conectado a um tubo de 3/8?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Conexão de tubos com tamanhos diversos é possível?
Collapse
X
-
Postado originalmente por Leozírio Guimarães Ver PostA conexão entre os tubos de cobre pode ser feita com tubos de tamanho diferentes, por exemplo, um tubo de 1/4 conectado a um tubo de 3/8?
quando a bitola é menor e vc quer aumentar a bitola( a sua pergunta ) essa situação ainda é pior ..quando a bitola é maior e vc faz uma redução pra adequar a bitola à flange ou depedendo do modelo por exemplo nas mini vrv´s e vrv´s parte-se de tubos de bitolas maiores pras derivações ou ramificações secundárias com redutores se não me falha a memória o nome em ingles é " branch" alguns conhecem por refinetes ou mesmo manifolder...na verdade são redutores epecíficos pra esse fim
no caso das mini split´s de parede não faço isso e nem recomendo por mais que alguns reportam que ficou bom ou que está funcionando legal ..um abraço jairo
-
O certo é o certo.Se o engenheiro que calculou o equipamento disse que é para usar tal tubo que tubo vc deve usar?Quado vc faz as coisas de acordo com o manual as chances de dar errado são bem menores,como não sou credenciado de nenhuma marca tenho que fazer tudo de acordo com o manual para evitar aborrecimento.