Boa tarde, construímos uma casa na qual foi feita equivocadamente a pré-instalação em um dos quartos para um ar condicionado de 24.000btus, com tubulação de 5/8" e 3/8" (no projeto a especificação era para um ar de 12.000btus).
Comprei um aparelho de 9.000btus Inverter da Samsung, cuja tubulação deve ser de 3/8" e 1/4". Ontem o técnico veio fazer a sua instalação, porém ao se deparar com tal situação se negou a instalá-lo, alegando que fazer a redução de diâmetro necessária (de 5/8" para 3/8" e de 3/8" para 1/4") comprometeria a eficiência, a economia que o inverter proporciona e a vida útil do aparelho, além de necessitar de uma carga adicional de gás para funcionar.
Por outro lado, o construtor contatou outro técnico que afirma que realizar tal redução é viável e que não seria tão prejudicial assim.
Já li no fórum relatos de reduções realizadas na tubulação, porém não encontrei nenhum que cite uma redução de diâmetro como esta.
Estou ciente que a redução não é a situação ideal, porém a minha dúvida é se realizar a redução necessária neste caso comprometeria efetivamente o funcionamento do aparelho, conforme o primeiro técnico afirmou.
O fato é que a casa está pronta, e para trocar a tubulação teria que quebrar paredes e gesso, sendo que vamos nos mudar daqui a uma semana... Naturalmente, posso solicitar a troca da tubulação, pois foi erro do construtor, porém se possível gostaria de evitar a quebradeira, pois é sempre desgastante, em especial quando já se está morando na casa.
Desde já agradeço a ajuda.
Comprei um aparelho de 9.000btus Inverter da Samsung, cuja tubulação deve ser de 3/8" e 1/4". Ontem o técnico veio fazer a sua instalação, porém ao se deparar com tal situação se negou a instalá-lo, alegando que fazer a redução de diâmetro necessária (de 5/8" para 3/8" e de 3/8" para 1/4") comprometeria a eficiência, a economia que o inverter proporciona e a vida útil do aparelho, além de necessitar de uma carga adicional de gás para funcionar.
Por outro lado, o construtor contatou outro técnico que afirma que realizar tal redução é viável e que não seria tão prejudicial assim.
Já li no fórum relatos de reduções realizadas na tubulação, porém não encontrei nenhum que cite uma redução de diâmetro como esta.
Estou ciente que a redução não é a situação ideal, porém a minha dúvida é se realizar a redução necessária neste caso comprometeria efetivamente o funcionamento do aparelho, conforme o primeiro técnico afirmou.
O fato é que a casa está pronta, e para trocar a tubulação teria que quebrar paredes e gesso, sendo que vamos nos mudar daqui a uma semana... Naturalmente, posso solicitar a troca da tubulação, pois foi erro do construtor, porém se possível gostaria de evitar a quebradeira, pois é sempre desgastante, em especial quando já se está morando na casa.
Desde já agradeço a ajuda.
Comment