Boa noite pessoal, spu novo aqui no forum e sou instalador, fiz a instalação de uma gree piso-teto de 56k hj, mas a condensadora simplesmente nao entra, a evaporadora fica ligada e n apresenta nenhum codigo de erro, testei toda a fiaçao e esta tudo batendo certinho, mas a condensadora simplesmente nao entra, e na placa da condensadora fica aparecendo o numero 8 no led que tem. Alguem pode me ajudar
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Piso-teto Gree 56k inverter
Collapse
X
-
Postado originalmente por Wemerson Marcolino Ver PostBoa noite pessoal, spu novo aqui no forum e sou instalador, fiz a instalação de uma gree piso-teto de 56k hj, mas a condensadora simplesmente nao entra, a evaporadora fica ligada e n apresenta nenhum codigo de erro, testei toda a fiaçao e esta tudo batendo certinho, mas a condensadora simplesmente nao entra, e na placa da condensadora fica aparecendo o numero 8 no led que tem. Alguem pode me ajudar
Comment
-
Postado originalmente por Wemerson Marcolino Ver PostEntao, novamente voltei no cliente e estava vendo que no manual diz que quabdo o aparelho esta em funcionamento normal aparece ON na placa da condensadora, na qual fica apagada o tempo inteiro, ja conferi todos os cabos esta tudo ligado certo, o que pode ser ?
Comment
Comment