Oi pessoal, preciso de ajuda.
Tenho um split inverter de 24 mil btus para instalar, da marca springer. Modelo é o 42MBCA24M5 (EVAPORADO) E 38MBCA24M5 (CONDENSADORA).
No manual, consta que a amperagem é de somente 8.10 A, para ambos aparelhos. A potência a plena carga é de 2070 W.
Estou achando estranho, pois, se for isso mesmo, então fio de 2,5 mm2 já seria suficiente, e um disjuntor de 10 A.
Tem algo que não estou observando?
Esses aparelhos novos são tão econômicos assim?
Obrigado!
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Instalação Elétrica de Inverter Springer
Collapse
X
-
Instalação Elétrica de Inverter Springer
Tags: Nenhum
-
Postado originalmente por Savetherock Ver PostOi pessoal, preciso de ajuda.
Tenho um split inverter de 24 mil btus para instalar, da marca springer. Modelo é o 42MBCA24M5 (EVAPORADO) E 38MBCA24M5 (CONDENSADORA).
No manual, consta que a amperagem é de somente 8.10 A, para ambos aparelhos. A potência a plena carga é de 2070 W.
Estou achando estranho, pois, se for isso mesmo, então fio de 2,5 mm2 já seria suficiente, e um disjuntor de 10 A.
Tem algo que não estou observando?
Esses aparelhos novos são tão econômicos assim?
Obrigado!
a bitola dos cabos de fornecimento elétrico dependendo da distancia entre o quadro e as máquinas dessa capacidade (24000 btu´s) seria essa de 2.50 mm o disjuntor seria aconselhável vc instalar um de 16 amp din curva C.Vai dando o review .boa sorte abraço jairo