Oi pessoal, preciso de ajuda.
Tenho um split inverter de 24 mil btus para instalar, da marca springer. Modelo é o 42MBCA24M5 (EVAPORADO) E 38MBCA24M5 (CONDENSADORA).
No manual, consta que a amperagem é de somente 8.10 A, para ambos aparelhos. A potência a plena carga é de 2070 W.
Estou achando estranho, pois, se for isso mesmo, então fio de 2,5 mm2 já seria suficiente, e um disjuntor de 10 A.
Tem algo que não estou observando?
Esses aparelhos novos são tão econômicos assim?
Obrigado!
Tenho um split inverter de 24 mil btus para instalar, da marca springer. Modelo é o 42MBCA24M5 (EVAPORADO) E 38MBCA24M5 (CONDENSADORA).
No manual, consta que a amperagem é de somente 8.10 A, para ambos aparelhos. A potência a plena carga é de 2070 W.
Estou achando estranho, pois, se for isso mesmo, então fio de 2,5 mm2 já seria suficiente, e um disjuntor de 10 A.
Tem algo que não estou observando?
Esses aparelhos novos são tão econômicos assim?
Obrigado!