bom dia galera,estou com problemas em alguns equipamentos da rheem,modelo piso teto 60.000btus frio,ele começa a trabalhar e apos alguns minutos para e da o e4 no painel ja troquei os sensores internos e externos e continua a mesma coisa,uma ideia de o que seja pelo amor de deus.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
erro e4 no split piso teto rheem 60.000btus
Collapse
X
-
Postado originalmente por Washington Luiz Ver PostOla pessoal gostaria de uma ajuda ,o que pode ser esse codigo de erro e4 do split rheem de 60.000
Comment
-
Bom dia.
Estou com problema no piso-teto Rheem de 48000. depois de um tempo de funcionamento o aparelho para e na Evap. Piscam os Leds Alarm e Def/Fan. Desligo o disjuntor por um tempo e ele volta a funcionar um periodo e para novamente. Já medi os sensores internos e externos, troquei capacitor e nada. Alguém sabe que erro é esse?
Comment
-
Postado originalmente por sansaomecatronica Ver PostBom dia.
Estou com problema no piso-teto Rheem de 48000. depois de um tempo de funcionamento o aparelho para e na Evap. Piscam os Leds Alarm e Def/Fan. Desligo o disjuntor por um tempo e ele volta a funcionar um periodo e para novamente. Já medi os sensores internos e externos, troquei capacitor e nada. Alguém sabe que erro é esse?
Comment
-
Postado originalmente por sansaomecatronica Ver PostBoa noite Jairo,Obg.
então os capacitores da ventilação da evaporadora e condensador estavam abaixo do normal, troquei os dois e continua o erro. Vou tentar colocar um jumper bypassando o pressostato de alta, de baixa e sensor da rede de baixa pra ver se o problema persiste..Last edited by jairo bertoni; 02/03/20, 06:39.
Comment
-
Jairo meu irmão Obg por disponibilizar seus conhecimentos aqui, bom encontrar profissionais assim para podermos trocar idéias. os capacitores verifiquei com capacimetro, fiz vários testes nas placas da evap e condensadora. Troquei a placa principal da evap mas o problema persistiu, os sensores estão de acordo com a tabela de resistência, vou testar com calma o trafo e com saída 24v e depois vou tentar separar o problema: vou ligar somente na ventilação, isolando assim a condensador se continuar sei que o erro é na evap. Vou ver com calma a pressão de baixa pode ser que esteja no limite para abertura do pressostato e fazer esses testes que vc indicou. Grande Abç.
Comment
-
Postado originalmente por sansaomecatronica Ver PostJairo meu irmão Obg por disponibilizar seus conhecimentos aqui, bom encontrar profissionais assim para podermos trocar idéias. os capacitores verifiquei com capacimetro, fiz vários testes nas placas da evap e condensadora. Troquei a placa principal da evap mas o problema persistiu, os sensores estão de acordo com a tabela de resistência, vou testar com calma o trafo e com saída 24v e depois vou tentar separar o problema: vou ligar somente na ventilação, isolando assim a condensador se continuar sei que o erro é na evap. Vou ver com calma a pressão de baixa pode ser que esteja no limite para abertura do pressostato e fazer esses testes que vc indicou. Grande Abç.
Comment
-
Boa tarde.
com a máquina desligada a pressão estava com 125PSI.
Consegui colocar pra funcionar e a pressão de baixa foi subindo lentamente até estabilizar em 100PSI e a alta estabilizou em 175PSI, muito fora de padrão.
A rede de baixa congelava na região da válvula de serviço e em seguida desconfiava passava uns minutos e congela vã e desconfiava, repetindo esse ciclo várias vezes. Liguei e desliguei a ventilação na evaporadora várias vezes e lavei a condensador mesmo não precisando, agora está funcionando sem erro e as pressões 50LBS x 175LBS. Estou em testes.
Comment
-
Postado originalmente por sansaomecatronica Ver PostBoa tarde.
com a máquina desligada a pressão estava com 125PSI.
Consegui colocar pra funcionar e a pressão de baixa foi subindo lentamente até estabilizar em 100PSI e a alta estabilizou em 175PSI, muito fora de padrão.
A rede de baixa congelava na região da válvula de serviço e em seguida desconfiava passava uns minutos e congela vã e desconfiava, repetindo esse ciclo várias vezes. Liguei e desliguei a ventilação na evaporadora várias vezes e lavei a condensador mesmo não precisando, agora está funcionando sem erro e as pressões 50LBS x 175LBS. Estou em testes.
em alguns casos parecidos com o seu que tava difícil operar a máquina por diversos problemas não muito usuais e corriqueiros que a gente encontra refiz a carga pelo peso com balança eletrônica geralmente e quase sempre com o chemours bem mais caro ..tá rodando beleza até hoje ...boa sorte dá o retorno obrigado pelo excelente review abraçoLast edited by jairo bertoni; 09/03/20, 11:49.
Comment
Comment