  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Carlos Souza Ver Post

    Jairo você tem condições de indicar alguma assistência técnica em Goiânia Goiás? Mais uma vez obrigado pela atenção. Eu acompanho suas postagens desde o Ht fórum, obrigado por compartilhar seu conhecimento.
    Infelizmente não conheço ninguém de confiança aí em Goiânia pra indicar.Vai dando o review.boa sorte .

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Carlos Souza Ver Post

    Jairo você tem condições de indicar alguma assistência técnica em Goiânia Goiás? Mais uma vez obrigado pela atenção. Eu acompanho suas postagens desde o Ht fórum, obrigado por compartilhar seu conhecimento.
    Vou dar uma assuntada nos grupos depois te dou um alô

    Leave a comment:


  • Carlos Souza
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

    Tem possibilidade da serpentina estar bloqueada por sujeira daí o sensor lê temperatura diferente da operação e interrompe o compressor ou o moto ventilador não está dissipando o calor
    Jairo você tem condições de indicar alguma assistência técnica em Goiânia Goiás? Mais uma vez obrigado pela atenção. Eu acompanho suas postagens desde o Ht fórum, obrigado por compartilhar seu conhecimento.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Carlos Souza Ver Post

    Vou testar essa possibilidade, pois o sensor pode estar informado a temperatura errada depois de algum tempo de funcionamento. Se você achar a tabela das resistências será de grande valia. Se você tiver condições coloque uma cópia de sua tabela de erros na Internet, a informação sobre os códigos de erro da fujitsu é muito escassa. Mais uma vez muito obrigado pela sua atenção e disposição em ajudar e ensinar.
    Tem possibilidade da serpentina estar bloqueada por sujeira daí o sensor lê temperatura diferente da operação e interrompe o compressor ou o moto ventilador não está dissipando o calor

    Leave a comment:


  • Carlos Souza
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

    Olha achei minha tabela de mensagem de erro e essa mensagem de acordo a tabela é sensor de temperatura da unidade externa. Aquele que fica fixado na serpentina da unidade externa .Agora tenho que achar a tabela de resistência ohmicas dos sensores kkkk vai dando o review.abraço
    Vou testar essa possibilidade, pois o sensor pode estar informado a temperatura errada depois de algum tempo de funcionamento. Se você achar a tabela das resistências será de grande valia. Se você tiver condições coloque uma cópia de sua tabela de erros na Internet, a informação sobre os códigos de erro da fujitsu é muito escassa. Mais uma vez muito obrigado pela sua atenção e disposição em ajudar e ensinar.

    Leave a comment:


  • Carlos Souza
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

    Quando esse tipo de erro aconteceu comigo uma vez o problema era no compressor .Verifique se a unidade externa e interna não estão bloqueadas de sujeira se o moto ventilador está ok a válvula de expansão está normal .E podendo ser a placa principal ou compressor .Mas tem que fazer uma série de testes verificar comunicação sensores etc .vai dando o review .
    As unidades estão limpas e não há bloqueios ao fluxo do ar. Quanto a válvula de expansão há necessidade de testar. Obrigado pela atenção.

    Leave a comment:


  • Carlos Souza
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

    Essa piscada dos led de operação e led timer piscam juntos ou separados ? exemplo a led operacão pisca sozinho 7 vezes depois entra o led do timer piscando 4 vezes também sozinho ? ou o led verde operação pisca junto com o led vermelho timer 7 vezes depois o led timer pisca mais 4 vezes sozinho ? abraço
    As luzes verde e vermelha piscam juntas durante 4 vezes, após isso a luz verde pisca mais três vezes sozinha. Grato pela atenção.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Carlos Souza Ver Post
    Tenho uma maquina fujitsu Asba12jgc ela funciona durante uma ou duas horas e na sequencia para de refirgerar o ar e mostra o seguinte código de erro a luz verde (operation) pisca 7 vezes a luz vermelha (timer) pisca 4 vezes e a luz laranja (super quiet) fica ligada o tempo inteiro. Alguem sabe o que esse codigo significa? Grato pela atenção.
    Olha achei minha tabela de mensagem de erro e essa mensagem de acordo a tabela é sensor de temperatura da unidade externa. Aquele que fica fixado na serpentina da unidade externa .Agora tenho que achar a tabela de resistência ohmicas dos sensores kkkk vai dando o review.abraço

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Carlos Souza Ver Post
    Tenho uma maquina fujitsu Asba12jgc ela funciona durante uma ou duas horas e na sequencia para de refirgerar o ar e mostra o seguinte código de erro a luz verde (operation) pisca 7 vezes a luz vermelha (timer) pisca 4 vezes e a luz laranja (super quiet) fica ligada o tempo inteiro. Alguem sabe o que esse codigo significa? Grato pela atenção.
    Quando esse tipo de erro aconteceu comigo uma vez o problema era no compressor .Verifique se a unidade externa e interna não estão bloqueadas de sujeira se o moto ventilador está ok a válvula de expansão está normal .E podendo ser a placa principal ou compressor .Mas tem que fazer uma série de testes verificar comunicação sensores etc .vai dando o review .
    Last edited by jairo bertoni; 19/02/21, 17:19.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Carlos Souza Ver Post
    Tenho uma maquina fujitsu Asba12jgc ela funciona durante uma ou duas horas e na sequencia para de refirgerar o ar e mostra o seguinte código de erro a luz verde (operation) pisca 7 vezes a luz vermelha (timer) pisca 4 vezes e a luz laranja (super quiet) fica ligada o tempo inteiro. Alguem sabe o que esse codigo significa? Grato pela atenção.
    Essa piscada dos led de operação e led timer piscam juntos ou separados ? exemplo a led operacão pisca sozinho 7 vezes depois entra o led do timer piscando 4 vezes também sozinho ? ou o led verde operação pisca junto com o led vermelho timer 7 vezes depois o led timer pisca mais 4 vezes sozinho ? abraço

    Leave a comment:


  • Carlos Souza
    replied
    Tenho uma maquina fujitsu Asba12jgc ela funciona durante uma ou duas horas e na sequencia para de refirgerar o ar e mostra o seguinte código de erro a luz verde (operation) pisca 7 vezes a luz vermelha (timer) pisca 4 vezes e a luz laranja (super quiet) fica ligada o tempo inteiro. Alguem sabe o que esse codigo significa? Grato pela atenção.

    Leave a comment:


  • Fernando Hirata
    replied
    Boa noite, eu tenho um ar fujitsu inverter quente/frio, a evaporadora é a AOBG24LAT3, com 2 condensadoras. Ele apresenta o seguinte problema quando tento usar o ar quente: a luz verde de operation Pisca 7 vezes, a luz laranja do timer pisca 6 vezes e a luz de Economy fica piscando intermitentemente.
    Por favor, alguém sabe o que pode ser isso e como arrumar?

    Leave a comment:


  • FrlipeMentel
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    Frlipe de acordo o colega especialista em placas seu problema ou é na placa ou no compressor que de acordo o michel miki fera em fujitsu o problema sempre é na placa nunca no compressor ..comigo só uma vez tive que substituir o compressor ..tenho placas boas para fazer testes ajuda muito ..dá o retorno boa sorte abraço
    Boa tarde pessoal,

    Primeiramente queria agradecer a todos pela atenção ao meu problema e em particular ao senhor Jairo Bertoni. Sem palavras para a atenção e ajuda de qualidade impar.

    Continuando sobre o problema. Antes havia a sinalização de psicar 5x todos os 2 leds. Então foi diagnosticado que a um dos capacitores da placa (um capacitor preto grande) estava com problema.
    Foi realizado a troca o problema persiste, mas agora com outro indicativo de led.

    2x piscando as duas luzes (juntas)
    > na sequencia piscam:
    3x piscando a verde

    Alguma dica?
    Last edited by FrlipeMentel; 06/05/20, 13:01.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Frlipe de acordo o colega especialista em placas seu problema ou é na placa ou no compressor que de acordo o michel miki fera em fujitsu o problema sempre é na placa nunca no compressor ..comigo só uma vez tive que substituir o compressor ..tenho placas boas para fazer testes ajuda muito ..dá o retorno boa sorte abraço

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por FrlipeMentel Ver Post
    Boa noite Jairo!
    acabei de ligar o ar novamente e o erro eh esse mesmo. Piscam os dois juntos 5x e fica nisso... não gela mas ventila.
    nenhuma ideia do que pode ser?
    comigo e pelo o que escuto de colegas sobre esse assunto com esse modelo especificamente nunca aconteceu até agora essa mensagem de erro ..Vou dar uma zapeada com os colegas e a fujitsu mais tarde te dou um alô abraço...

    Leave a comment:

Working...
X