  • Boa Noite. Pessoal venho tendo uns probleminhas com meu fujitsu 12000 inverter. Faz um tempo mudei dde residencia e instalei e trouxe esse ar, instalou tudo certinho, funcionou normal so que de uns dias pra ka ele so funciona quando quer e so nada. Agoga pra vcs terem ideia ele ao gela se eu ligas ele pela tecla de Test rum. Pelo controle remoto. Ha nao pisca luz nao faz nada. So nao gela. As vezes noto que ele ate liga o compreensor mais 2 ou 3 min ja desliga. O que pode ser isso?

    Comment


    • Postado originalmente por thayane.mascellani-bombardi Ver Post
      Boa Noite. Pessoal venho tendo uns probleminhas com meu fujitsu 12000 inverter. Faz um tempo mudei dde residencia e instalei e trouxe esse ar, instalou tudo certinho, funcionou normal so que de uns dias pra ka ele so funciona quando quer e so nada. Agoga pra vcs terem ideia ele ao gela se eu ligas ele pela tecla de Test rum. Pelo controle remoto. Ha nao pisca luz nao faz nada. So nao gela. As vezes noto que ele ate liga o compreensor mais 2 ou 3 min ja desliga. O que pode ser isso?
      Dá uma verificada na carga de fluido refrigerante ..pode ser que tenha escapado e por segurança a lógica de operação não aciona a condensadora peça que pra quem fez a instalação dá uma checada ..Pelo sim pelo não dá o retorno abraço

      Comment


      • Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

        Dá uma verificada na carga de fluido refrigerante ..pode ser que tenha escapado e por segurança a lógica de operação não aciona a condensadora peça que pra quem fez a instalação dá uma checada ..Pelo sim pelo não dá o retorno abraço
        Jairo e quanto a ele trabalhar normalmente quando aciono o botao de test rum no controle remoto. Posso usar ele desta maneira ?

        Comment


        • Postado originalmente por thayane.mascellani-bombardi Ver Post

          Jairo e quanto a ele trabalhar normalmente quando aciono o botao de test rum no controle remoto. Posso usar ele desta maneira ?
          Sim ,só que uma hora ele vai parar de vez .Se for o problema que conversamos ..Mas acredito que de um jeito ou de outro mais cedo ou mais tarde por essa razão ou outra, provavelmente ele vai parar de operar de vez ..Racionalmente falando acho que é melhor vc conversar ou trocar uma ideia com quem instalou ou com um técnico de sua confiança vc é quem sabe ..dá o retorno boa sorte abraço jairo

          Comment


          • Boa noite,
            sou novo aqui e não técnico.
            tenho um ar Fujitsu, modelo ASBA12JGC que estava funcionando a 4 anos e meio ... ligava quase todo dia.
            do nada parou.
            luzes piscantes: as 2 da evaporadora, verde e laranja.
            repetição: pisca o par junto, 5x.

            li algumas coisas nesse mesmo tópico do fórum, mas não achei nada definitivo.
            so estou perguntando pois tenho receio de algum técnico me enrolar.
            tipo: preciso trocar a placa e colocar gás. Ou trocar a placa e o ventilador. Quando na verdade o problema não seria na placa. Mas por questões de nome da peça, seja a mais importante e talvez a mais cara. E na verdade ele vai tirar a minha placa boa e colocar outra boa. Mas o problema poderia ser gás ou outro qualquer, entendem?

            peço ajuda de vcs, obrigado!

            Comment


            • Postado originalmente por FrlipeMentel Ver Post
              Boa noite,
              sou novo aqui e não técnico.
              tenho um ar Fujitsu, modelo ASBA12JGC que estava funcionando a 4 anos e meio ... ligava quase todo dia.
              do nada parou.
              luzes piscantes: as 2 da evaporadora, verde e laranja.
              repetição: pisca o par junto, 5x.

              li algumas coisas nesse mesmo tópico do fórum, mas não achei nada definitivo.
              so estou perguntando pois tenho receio de algum técnico me enrolar.
              tipo: preciso trocar a placa e colocar gás. Ou trocar a placa e o ventilador. Quando na verdade o problema não seria na placa. Mas por questões de nome da peça, seja a mais importante e talvez a mais cara. E na verdade ele vai tirar a minha placa boa e colocar outra boa. Mas o problema poderia ser gás ou outro qualquer, entendem?

              peço ajuda de vcs, obrigado!
              Bom dia ..olha nesse modelo e serie de condicionador da fujitsu ainda não aconteceu comigo essa mensagem de erro e nem vi colegas relatando algo parecido .....não que eu esteja duvidando por que a gente está sempre aprendendo ..pode ser que ele está emitindo essa mensagem de erro ....Sempre as mensagens de erro que aconteceram comigo foram diferente do que vc tá relatando.

              No caso o led do modo operação ou led do timer piscam sozinhos pra depois os dois piscarem conjuntamente ou vice versa ou seja os dois led´s piscam juntos determinadas vezes e depois um ou outro pisca sozinho.Geralmente piscam primeiro os dois led´s conjuntamente e depois pisca sozinho o led do timer ..

              mas pode acontecer que os dois led´s piscam juntos e o led de operação pisca sozinho ..vamos supor que o led de operação mais o led do timer piscam 3 vezes juntos e o led do timer pisca 2 vezes sozinho a contagem seria que o led de operação piscou 3 X e o led do timer piscou 5 X ou outra configuração de piscadas na minha apostila tem várias configurações de mensagens .de erro.

              Essa mensagem de erro que vc relatou não está descrita na apostila de treinamento para encontrar qual o componente ou componentes que estão causando aquela mensagem de erro e qual seria a manutenção corretiva para solucionar o problema... como disse nesse modelo e serie desse fabricante que eu me lembre nunca acorreu esse tipo de mensagem de 5 X os dois led´s piscando juntos,mas repetindo que o led do modo operação pisca sozinho algumas vezes depois pisca junto com led time em alguns casos só pisca o led do timer ..

              Em alguns modelos o modo de operação é vermelho e timer verde em alguns o led do modo operação é verde e o timer laranja nesse seu modelo quais são a cores do led´s ? abraço .

              Comment


              • Boa noite Jairo!
                acabei de ligar o ar novamente e o erro eh esse mesmo. Piscam os dois juntos 5x e fica nisso... não gela mas ventila.
                nenhuma ideia do que pode ser?

                Comment


                • Postado originalmente por FrlipeMentel Ver Post
                  Boa noite Jairo!
                  acabei de ligar o ar novamente e o erro eh esse mesmo. Piscam os dois juntos 5x e fica nisso... não gela mas ventila.
                  nenhuma ideia do que pode ser?
                  comigo e pelo o que escuto de colegas sobre esse assunto com esse modelo especificamente nunca aconteceu até agora essa mensagem de erro ..Vou dar uma zapeada com os colegas e a fujitsu mais tarde te dou um alô abraço...

                  Comment


                  • Frlipe de acordo o colega especialista em placas seu problema ou é na placa ou no compressor que de acordo o michel miki fera em fujitsu o problema sempre é na placa nunca no compressor ..comigo só uma vez tive que substituir o compressor ..tenho placas boas para fazer testes ajuda muito ..dá o retorno boa sorte abraço

                    Comment


                    • Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
                      Frlipe de acordo o colega especialista em placas seu problema ou é na placa ou no compressor que de acordo o michel miki fera em fujitsu o problema sempre é na placa nunca no compressor ..comigo só uma vez tive que substituir o compressor ..tenho placas boas para fazer testes ajuda muito ..dá o retorno boa sorte abraço
                      Boa tarde pessoal,

                      Primeiramente queria agradecer a todos pela atenção ao meu problema e em particular ao senhor Jairo Bertoni. Sem palavras para a atenção e ajuda de qualidade impar.

                      Continuando sobre o problema. Antes havia a sinalização de psicar 5x todos os 2 leds. Então foi diagnosticado que a um dos capacitores da placa (um capacitor preto grande) estava com problema.
                      Foi realizado a troca o problema persiste, mas agora com outro indicativo de led.

                      2x piscando as duas luzes (juntas)
                      > na sequencia piscam:
                      3x piscando a verde

                      Alguma dica?
                      Last edited by FrlipeMentel; 06/05/20, 13:01.

                      Comment


                      • Boa noite, eu tenho um ar fujitsu inverter quente/frio, a evaporadora é a AOBG24LAT3, com 2 condensadoras. Ele apresenta o seguinte problema quando tento usar o ar quente: a luz verde de operation Pisca 7 vezes, a luz laranja do timer pisca 6 vezes e a luz de Economy fica piscando intermitentemente.
                        Por favor, alguém sabe o que pode ser isso e como arrumar?

                        Comment


                        • Tenho uma maquina fujitsu Asba12jgc ela funciona durante uma ou duas horas e na sequencia para de refirgerar o ar e mostra o seguinte código de erro a luz verde (operation) pisca 7 vezes a luz vermelha (timer) pisca 4 vezes e a luz laranja (super quiet) fica ligada o tempo inteiro. Alguem sabe o que esse codigo significa? Grato pela atenção.

                          Comment


                          • Postado originalmente por Carlos Souza Ver Post
                            Tenho uma maquina fujitsu Asba12jgc ela funciona durante uma ou duas horas e na sequencia para de refirgerar o ar e mostra o seguinte código de erro a luz verde (operation) pisca 7 vezes a luz vermelha (timer) pisca 4 vezes e a luz laranja (super quiet) fica ligada o tempo inteiro. Alguem sabe o que esse codigo significa? Grato pela atenção.
                            Essa piscada dos led de operação e led timer piscam juntos ou separados ? exemplo a led operacão pisca sozinho 7 vezes depois entra o led do timer piscando 4 vezes também sozinho ? ou o led verde operação pisca junto com o led vermelho timer 7 vezes depois o led timer pisca mais 4 vezes sozinho ? abraço

                            Comment


                            • Postado originalmente por Carlos Souza Ver Post
                              Tenho uma maquina fujitsu Asba12jgc ela funciona durante uma ou duas horas e na sequencia para de refirgerar o ar e mostra o seguinte código de erro a luz verde (operation) pisca 7 vezes a luz vermelha (timer) pisca 4 vezes e a luz laranja (super quiet) fica ligada o tempo inteiro. Alguem sabe o que esse codigo significa? Grato pela atenção.
                              Quando esse tipo de erro aconteceu comigo uma vez o problema era no compressor .Verifique se a unidade externa e interna não estão bloqueadas de sujeira se o moto ventilador está ok a válvula de expansão está normal .E podendo ser a placa principal ou compressor .Mas tem que fazer uma série de testes verificar comunicação sensores etc .vai dando o review .
                              Last edited by jairo bertoni; 19/02/21, 17:19.

                              Comment


                              • Postado originalmente por Carlos Souza Ver Post
                                Tenho uma maquina fujitsu Asba12jgc ela funciona durante uma ou duas horas e na sequencia para de refirgerar o ar e mostra o seguinte código de erro a luz verde (operation) pisca 7 vezes a luz vermelha (timer) pisca 4 vezes e a luz laranja (super quiet) fica ligada o tempo inteiro. Alguem sabe o que esse codigo significa? Grato pela atenção.
                                Olha achei minha tabela de mensagem de erro e essa mensagem de acordo a tabela é sensor de temperatura da unidade externa. Aquele que fica fixado na serpentina da unidade externa .Agora tenho que achar a tabela de resistência ohmicas dos sensores kkkk vai dando o review.abraço

                                Comment