Postado originalmente por Fdamiani
Ver Post
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
split fujitsu 12000 btu codigo de erro 3x led timer...
Collapse
X
-
Apenas para dar um retorno no meu problema...
A solenoide da válvula de expansão esta com algumas bobinas abertas, o que provavelmente levou a queima da placa.
Acabei descobrindo por esse vídeo do Michel Miki indicado pelo Jairo:
https://www.facebook.com/powertronic...2676435898428/
Agora vou correr atrás da solenoide!
Comment
-
Correção...
A solenoide estava ok, a configuração interna das bobinas é diferente do modelo do vídeo.
Segue imagem divulgada pelo Michel Miki com o teste para a solenoide de 6 fios.
http://www.htforum.com/forum/attachm...st-jpg.198522/
Comment
-
Postado originalmente por Mateusão Ver PostCorreção...
A solenoide estava ok, a configuração interna das bobinas é diferente do modelo do vídeo.
Segue imagem divulgada pelo Michel Miki com o teste para a solenoide de 6 fios.
http://www.htforum.com/forum/attachm...st-jpg.198522/
Li todo o seu relato e o que foi que resolveu o problema?
o meu inverter 9.000 também está assim, liga normalmente, quando atinge a temperatura selecionada desliga o condensador e não liga mais, e fica piscando 3x o led timer.
Pode me ajudar?
Comment
-
O meu inverter Fujitsu 9.000 série A também está com o mesmo problema do Mateusão, liga e funciona normalmente, quando atinge a temperatura selecionada desliga o condensador e não liga mais, ficando em modo ventilador, e fica piscando 3x o led timer. Moro no interior do ES não tem autorizada Fujitsu, mas sou técnico em eletrônica.
Alguém Pode me ajudar?
Comment
-
Postado originalmente por Eliézer Del Piero Ver Post
Olá, sou novo aqui no fórum.
Li todo o seu relato e o que foi que resolveu o problema?
o meu inverter 9.000 também está assim, liga normalmente, quando atinge a temperatura selecionada desliga o condensador e não liga mais, e fica piscando 3x o led timer.
Pode me ajudar?
Desculpem escavar um tópico com um ano mas acho válido o relato...
Foi a placa da condensadora que deu pau.
Desmontei e enviei para um carinha de São Paulo que o Jairo recomendou.
Esta perfeita até hoje.
Na época a placa nova era mais de R$700,00, o conserto com o frete saiu em torno de R$300.
Comment
-
Postado originalmente por Eliézer Del Piero Ver PostO meu inverter Fujitsu 9.000 série A também está com o mesmo problema do Mateusão, liga e funciona normalmente, quando atinge a temperatura selecionada desliga o condensador e não liga mais, ficando em modo ventilador, e fica piscando 3x o led timer. Moro no interior do ES não tem autorizada Fujitsu, mas sou técnico em eletrônica.
Alguém Pode me ajudar?
Mas nunca teria chegado nessa conclusão sem testar um operacional antes.
Comment
Comment