Olá boa noite!
Achei interessante posta casos e informações do meu dia a dia na obra, trabalho na olha onde a empresa instalou uns 300 fancolete de 3 tr, 35 fancols de 05 a 15 tr e 06 hidrônicos o sistema é de água gelada todo da york. Como todo aprendiz já estou aprendendo alguns comando do chiiller mais que pena que não temos manuais em português. Característica do mesmo: Compressores tipo parafusos sistema 1 de gás com capacidades de 105 kg e sistema 02 com 89 kg de gás. Tenho vídeos de quando temos o startap se alguém quiser é só entrar em contato th730silva@gmail.com. Como são 02 chillers um deu vazamento no transporte mais já foi feito o concerto o pressurizado com 195 psi com no2 e estamos incrementando um sistema de trocador de calor onde o mesmo aproveita o sistema onde o gás estar quente para esquentar um sistema de independente.é isso ai pessoal
att
thiago silva
Achei interessante posta casos e informações do meu dia a dia na obra, trabalho na olha onde a empresa instalou uns 300 fancolete de 3 tr, 35 fancols de 05 a 15 tr e 06 hidrônicos o sistema é de água gelada todo da york. Como todo aprendiz já estou aprendendo alguns comando do chiiller mais que pena que não temos manuais em português. Característica do mesmo: Compressores tipo parafusos sistema 1 de gás com capacidades de 105 kg e sistema 02 com 89 kg de gás. Tenho vídeos de quando temos o startap se alguém quiser é só entrar em contato th730silva@gmail.com. Como são 02 chillers um deu vazamento no transporte mais já foi feito o concerto o pressurizado com 195 psi com no2 e estamos incrementando um sistema de trocador de calor onde o mesmo aproveita o sistema onde o gás estar quente para esquentar um sistema de independente.é isso ai pessoal
att
thiago silva
Comment