    Bom dia.
    Prezados,
    Qual cabeamento elétrico devo utilizar para alimentar uma condensadora Daikin 22 HP em 220V??
    Grato

  • #2
    Essa capacidade de 22 HP é uma VRF /VRV ? Isso aí tem que ver o que o manual pede da distancia entre o QDE e o equipamento .Geralmente quando instalo equipamentos com essa capacidade deixo esse calculo para um engenheiro elétrico ou um bom eletricista .Se for isso mesmo que entendi issoa vai dar uns 50 amperes a seção ou bitola do condutor vai ficar entre 10mm ou pode chegar até 16mm..Abraço

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por Walter Borba Ver Post
      Bom dia.
      Prezados,
      Qual cabeamento elétrico devo utilizar para alimentar uma condensadora Daikin 22 HP em 220V??
      Grato
      Essa capacidade de 22 HP é uma VRF /VRV ? Isso aí tem que ver o que o manual pede da distancia entre o QDE e o equipamento .Geralmente quando instalo equipamentos com essa capacidade deixo esse calculo para um engenheiro elétrico ou um bom eletricista .Se for isso mesmo que entendi issoa vai dar uns 50 amperes a seção ou bitola do condutor vai ficar entre 10mm ou pode chegar até 16mm..Abraço