  • R eletrolux 12.000 btus não gela

    Prezados, boa tarde!

    Meu nome é Thiago, sou de Fortaleza, sou novo aqui no fórum e na área de Instalação e Manutenção de Ar Condicionados.
    Bem, recentemente comprei um ar condicionado usado da electolux de 12.000 BTUS, inverter e realizei a instalação do aparelho, onde a tubulação tem exatamente 3 Metros.
    Após a instalação, verifiquei que o mesmo dispara o relé liberando tensão de 220V para as borneiras da condensadora e aciona o ventilador e o compressor, Mas verifiquei que o mesmo não estava gelando. Então, resolvi substituir o gás.

    Realizei o seguinte procedimento:

    Esvaziei o gás e depois injetei nitrogênio para verificar se tinha vazamento, deixei com a pressão de 100 PSI e a mesma permaneceu durando 5 hrs. Então, retirei o Nitrogênio e fiz o vácuo de aproximadamente 50 minutos. Em seguida verifiquei na etiqueta que a carga do gás 410A teria que ser de 710 gramas, realizei com a balança a carga de 750 gramas com o ar desligado e percebi que a pressão só chegava a 75 PSI, estranhei pois geralmente chega entre 100 a 150 PSI.

    Liguei o ar e a pressão cai quase para zero, ai decidi colocar mais gás para ver se a pressão aumentava. Realizando o procedimento lentamente com Manifold, vir que o compressor estava mudando o barulho e chegou a desligar. Então, desliguei da tomada e esperei por 3 hrs para religar e aconteceu a mesma coisa. Então, retirei quase todo o gás, até que o compressor manteve ligado mais sem gelar. OBS: Injetei mais gás depois da primeira carga com a balança, com o ar ligado e chegou a congelar a tubulação.

    Fiz novamente todo o processo com calma, esvaziei o gás, fiz o vácuo de 50 minutos, onde não tinha mais umidade no sistema, coloquei 730 gramas de gás 410A com a balança, com o ar desligado e a botija de cabeça pra baixo em forma líquida e a pressão com ele desligado não passa de 75 PSI. esperei 30 minutos para o gás espandir na tubulação e novamente liguei e a pressão retorna quase a zero e não gela só ventila.


    Fiz o teste do compressor, onde medir entre todos os terminais a continuidade, não tem curto entre os terminais e a carcaça e as medidas entre comum estão batendo certinho.
    O capacitor e o relé esta Ok !

    Alguém tem idéia do que pode ser?
    Last edited by Thiago Correia; 28/04/17, 12:55.

  • #2
    Postado originalmente por Thiago Correia Ver Post
    Prezados, boa tarde!

    Meu nome é Thiago, sou de Fortaleza, sou novo aqui no fórum e na área de Instalação e Manutenção de Ar Condicionados.
    Bem, recentemente comprei um ar condicionado usado da electolux de 12.000 BTUS, inverter e realizei a instalação do aparelho, onde a tubulação tem exatamente 3 Metros.
    Após a instalação, verifiquei que o mesmo dispara o relé liberando tensão de 220V para as borneiras da condensadora e aciona o ventilador e o compressor, Mas verifiquei que o mesmo não estava gelando. Então, resolvi substituir o gás.

    Realizei o seguinte procedimento:

    Esvaziei o gás e depois injetei nitrogênio para verificar se tinha vazamento, deixei com a pressão de 100 PSI e a mesma permaneceu durando 5 hrs. Então, retirei o Nitrogênio e fiz o vácuo de aproximadamente 50 minutos. Em seguida verifiquei na etiqueta que a carga do gás 410A teria que ser de 710 gramas, realizei com a balança a carga de 750 gramas com o ar desligado e percebi que a pressão só chegava a 75 PSI, estranhei pois geralmente chega entre 100 a 150 PSI.

    Liguei o ar e a pressão cai quase para zero, ai decidi colocar mais gás para ver se a pressão aumentava. Realizando o procedimento lentamente com Manifold, vir que o compressor estava mudando o barulho e chegou a desligar. Então, desliguei da tomada e esperei por 3 hrs para religar e aconteceu a mesma coisa. Então, retirei quase todo o gás, até que o compressor manteve ligado mais sem gelar. OBS: Injetei mais gás depois da primeira carga com a balança, com o ar ligado e chegou a congelar a tubulação.

    Fiz novamente todo o processo com calma, esvaziei o gás, fiz o vácuo de 50 minutos, onde não tinha mais umidade no sistema, coloquei 730 gramas de gás 410A com a balança, com o ar desligado e a botija de cabeça pra baixo em forma líquida e a pressão com ele desligado não passa de 75 PSI. esperei 30 minutos para o gás espandir na tubulação e novamente liguei e a pressão retorna quase a zero e não gela só ventila.


    Fiz o teste do compressor, onde medir entre todos os terminais a continuidade, não tem curto entre os terminais e a carcaça e as medidas entre comum estão batendo certinho.
    O capacitor e o relé esta Ok !

    Alguém tem idéia do que pode ser?
    Me passa seu numero, eu nao sei dizer mas estou em um grupo no whats que e acho que eles sabe
    Gabriel Batista
    Projetista HVAC