Boa tarde . estou tendo dificuldades em uma philco 9.0000 bthus inverter. A mesma esta ligando o compressos ao conectar o cabo de alimentação na tomada , ela parte o compressor e inicia o seu trabalho , só desliga quando e retirada da tomada , testei o rele Da placa da evap . testei ela fora da maquina a palaca em maos , coloquei na escala de continuidade e não bateu continuidade no rele. Já vi vários videos onde diz que esse problema e o rele colado . mas no meu caso ele não eesta dando continuidade . será que e possível ser o rele d? Obg.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Philco inverter 9.000
Collapse
X
-
sousa esse defeito é muito raro de acontecer o que deve estar acontecendo é que o sinal serial da placa da evaporadora esta direto (passando direto para condensadora) isso faz ligar o condensador é bom ter um teste inverter para ter certeza provavelmente tera que trocar a placa da evaporadora