    Boa tarde srs......sou instalador ak do rj, novato confesso. Estou com um cliente para instalar em um consulltorio medico. Já existe a tubulação de cobre passada. segundo informações so poderia ser instalada maquinas de 22000 pra cima. conforme orcamentos anteriores. Como são dois ambientes preciso colocar uma maquimna pequena, de menor potencia na secretaria. a pergunta é...? poso reduzir a bitola existente da tubulação para uma maquina por exemplo de 9000 btus....??? e

  • #2
    Desde que a distância não seja grande, pode sim, sem problema. Para distâncias muito grandes pode ocorrer falta de lubrificação do compressor, já que há redução na velocidade, comprometendo o retorno de óleo. Só não esqueça de corrigir a carga de gás.