  • Bitola de fio para 02 ar condicionado

    Bom dia aqui é o carlão e estou com dúvida sobre instalação de ar condicionado. Já tem um de 9000 split eletrolux instalado com fio 4mm e vou instalar outro de 7000 da midea ao lado deste. Como o lugar é de dificil passagem de fio , gostaria de saber se posso ligar os 2 neste fio de 4 mm ou devo puxar este fio de 4 e passar um de 6 mm no lugar deste e depois fazer a ligação dos 02 ares com disjuntores. Qual amperagem destes dois disjuntores. Ar de 9000 e outro de 7000 todos split 220

  • #2
    Postado originalmente por CARLÃO Ver Post
    Bom dia aqui é o carlão e estou com dúvida sobre instalação de ar condicionado. Já tem um de 9000 split eletrolux instalado com fio 4mm e vou instalar outro de 7000 da midea ao lado deste. Como o lugar é de dificil passagem de fio , gostaria de saber se posso ligar os 2 neste fio de 4 mm ou devo puxar este fio de 4 e passar um de 6 mm no lugar deste e depois fazer a ligação dos 02 ares com disjuntores. Qual amperagem destes dois disjuntores. Ar de 9000 e outro de 7000 todos split 220
    voce pode usar o mesmo fio 4mm para os dois ar porem coloque disjuntor separado para cada ar coloque um disjuntor bipolar de 16 amperes para o ar de 9k e um disjuntor bipolar de 16 amperes para o ar de 7k os dois ar juntos consomem no maximo 10 amperes o cabo 4mm suporta 28 amperes