  • Split LG com forte e chiado.

    Tenho um ar condicionado split LG de 9000btus. Não é inverter. Esta ocorrendo que depois de algumas horas funcionando no modo para gelar, começa a emitir um forte chiado e passa e sair ar quente. Alguém teria ideia do que está ocorrendo?

  • #2
    Postado originalmente por Marcelos74 Ver Post
    Tenho um ar condicionado split LG de 9000btus. Não é inverter. Esta ocorrendo que depois de algumas horas funcionando no modo para gelar, começa a emitir um forte chiado e passa e sair ar quente. Alguém teria ideia do que está ocorrendo?
    Bom dia .Esse condicionador opera com fluído 410 A ? Ele é quente fria ?Se for pode ser que esteja entrando no modo quente sem estar configurado para isso .Claro que se for e ele está operando no modo frio pra depois de algumas horas entrar o modo quente ou aquecimento pode ser algum problema de sinal sensor etc .

    Agora se ele é só frio pode ser que ele esteja desligando pela temperatura setada no termostato e provavelmente o elemento de expansão é por tubo capilar que pode acontecer de ficar alguns minutos em ebulição expandindo por inércia .E também pode não ser nada disso .Sem estar no ambiente para uma verificação mais completa no local da instalação os palpites ficam no deixa que eu chuto .Vai dando o review boa sorte abraço .