  • Split não esfria

    Tenho um split 24000 Btus electrolux. Ligando no quente funciona normal, mas quando ligo no frio ele não parte o compresso, somente fica dando partida e já desarma. Verifiquei válvula, capacitor e gás, aparenta estar tudo certo. Alguém tem uma experiência deste caso?

  • #2
    se estiver com excesso de gas ele parte no quente pois so passa pela expansao capilar no retorno da evaporadora ou a valvula reversora esta travado ou a palheta de retençao que fica na saida da descarga dentro do compressor esta com defeito parte no quente porque nao encontra resistencia com certeza a evaporadora esta boa por que parte no quente e no modo frio manda sinal para o compressor tentando partir