Olá amigos!
Estou com um problema em um ar piso teto da carrier de 60000.
1. Deu um curto e queimou: os contatores, o compressor e a placa da evaporadora.
2. Trocamos o compressor e o contator.
3. Recuperamos as trilhas da placa.
4. Trocamos o filtro.
5. Funcionou normalmente.
6. Alguns dias passados, o compressor começou a dar trancos que quase saia da condensadora.
7. Arrebentou um tubo da condensadora.
8. O problema era na placa da evaporada.
9. Consertamos novamente.
10. Foi feito a solda novamente e retirado o vazamento.
11. Colocamos 60 psi de pressão.
12. Passou dois dias de funcionamento perfeito.
13. Agora, me ligaram do escritório e me falaram que o compressor esta fazendo um barulho alto.
14. Descobrimos no local que a energia vem 220v de uma rede e 110v de outra.
15. Descobrimos que quando o escritório está em uso, só chega 203 v e 110v na condensadora, quando todos desligam os aparelhos e fecham o escritório a rede volta para 220v.
o que pode estar acontecendo.
Estou com um problema em um ar piso teto da carrier de 60000.
1. Deu um curto e queimou: os contatores, o compressor e a placa da evaporadora.
2. Trocamos o compressor e o contator.
3. Recuperamos as trilhas da placa.
4. Trocamos o filtro.
5. Funcionou normalmente.
6. Alguns dias passados, o compressor começou a dar trancos que quase saia da condensadora.
7. Arrebentou um tubo da condensadora.
8. O problema era na placa da evaporada.
9. Consertamos novamente.
10. Foi feito a solda novamente e retirado o vazamento.
11. Colocamos 60 psi de pressão.
12. Passou dois dias de funcionamento perfeito.
13. Agora, me ligaram do escritório e me falaram que o compressor esta fazendo um barulho alto.
14. Descobrimos no local que a energia vem 220v de uma rede e 110v de outra.
15. Descobrimos que quando o escritório está em uso, só chega 203 v e 110v na condensadora, quando todos desligam os aparelhos e fecham o escritório a rede volta para 220v.
o que pode estar acontecendo.