Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Consul 22.ooo btu´s não gela

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Consul 22.ooo btu´s não gela

    Estou com uma consul, 22.000 btu´s, ela liga evaporadora certinho, parte compressor e ventilador lá na condensadora .. porém não gela lá dentro! Coloquei o gás certinho e deixei a amperagem exata que pede a máquina mais nada.
    Percebi um cano grosso que entra na evaporadora estrangulado, será que é por causa disso? Ou pode ser outra coisa?

    Detalhe que quando ela esta funcionando, só gela o cano grosso lá fora.
    Sempre quando liga ela tmb, o compressor faz um barulho alto parece que ta batendo ferro com ferro,, rapido, e para. Isso só acontece na hora que liga.


    Alguém poderia me dar uma ajuda com relação a essa situação?

  • #2
    Provavelmente você já achou o problema. Um tubo estrangulado é grave, pois para haver a troca de calor do gás com o ambiente, ele precisa circular sem restrições além daquelas que já existe no sistema.

    Comment


    • #3
      andsouza se ele esta ventilando normalmente só pode ser esse cano estrangulado ou excesso de gás verifique a pressão
      quem quiser fazer um curso grátis sobre erro no ar condicionado inverter para fazer clique aqui http://bit.ly/2cWlz2p

      Comment

      Working...