    Quando ligo o AC pelo controle logo o disjuntor cai, imaginei que o compressor esta em curto, medi a resistencia entre os tres polos e aparentemente esta ok, tambem não tem continuidade com a massa. Umas duas vezes o compressor chegou a ligar uns cinco segundos até o disjuntor cair e faz um barulho estranha (como se estivesse com fase invertida). alguma chance de ser contactora ou o proprio disjuntor, alguem pode me ajudar?

  • #2
    Você tem certeza que as fases estão certas? Já verificou? Mediu a corrente e tensão no momento em que liga o ar?

    Comment


    • #3
      Explica melhor as condições em que o problema se apresentou, ele funcionava normalmente e começou a apresentar o problema ou foi instalado agora e não funcionou?

      Comment


      • #4
        Para ir eliminando as possibilidades de problemas, porque você não tenta desligar o fio do motor ventilador e ligar o ar pra ver se ele continua desarmando o disjuntor?

        Comment


        • #5
          Então Marcio, o AC ja esta instalado faz uns 4 ou 5 anos e nao da nem tempo de medir a amperagem que logo o disjuntor cai algumas vezes eu ligo o disjuntor ele ja cai em questão de milesismos, por isso creio que as fases estão certas, mas percebi que ali nos Bornes R/S/T um fio de deu uma pequena encostada no outro e esta pouco preto os bornes pelo curto que deu.

          Comment


          • #6
            tem outra coisa, a contactora parece que esta travada, pois quanto empurro com a fenda a contactora não vai.

            Comment


            • #7
              eh uma boa ideia Marcio, vou desligar o motor do ventilador pra ver, o bom que do lado tem outra maquina 80 instalada, vou testar isso

              Comment


              • #8
                Da uma olhada nos contatos do contator.
                Tira os cabos de saída para o compressor, liga e mede a tensão na saída do contator. Desconfio que pode ser contator, visto ser trifásica.