  • codio T4 midea 12000 inverter

    Fui instalar um aparelho midea inverter 12000 btus
    Ele eh usado e a pessoa que desistalou nao recolheu o fluido.

    Instalei dei vacuo e fiz a carga de gas garrafa de cabeça pra baixo fluido 410
    Dps de uma semana o rapaz me ligou diase que eata aparecebdo um erro T4

    Que o aparelho chega a gelar mas depois ele reparou que a condensadora desliga e o aparelho so fica ventilando

  • #2
    Postado originalmente por Gilmar Machado Ver Post
    Fui instalar um aparelho midea inverter 12000 btus
    Ele eh usado e a pessoa que desistalou nao recolheu o fluido.

    Instalei dei vacuo e fiz a carga de gas garrafa de cabeça pra baixo fluido 410
    Dps de uma semana o rapaz me ligou diase que eata aparecebdo um erro T4

    Que o aparelho chega a gelar mas depois ele reparou que a condensadora desliga e o aparelho so fica ventilando
    Amigo Gilmar tem certeza que é T4 ou seria P4? sera que você entendeu errado? se for ( P4 ) é erro na placa inverter do compressor. foi o que eu achei, não achei nada de T4,da um retorno.