    Bom dia!

    Tenho um Ar da Samsung Smart Inverter 12000, quando o meu ar foi instalado, o técnico não colocou o minimo de 3m solicitado pelo fabricante, se tiver 50cm de cobre entre a parte externa e interna é muito....

    Olhando o Manual, o mesmo esta falando que esse minimo é para evitar ruídos.

    Minha duvida é, tem algum problema estar instalado dessa maneira? Corro algum risco de dar problema na condensadora?

    Desde já agradeço muito pela ajuda.

  • #2
    Devida a vibração nos tubos acredito que possa rachar na flange da condensadora e sair o gas ou mesmo haver o risco de retornar liquido para o compressor. Se o minimo são 3 metros e foi instalado com 50cm significa que a máquina está com mais gas do que o recomendado.