Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Problema springer 30000 btu scroll pouca eficiência

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Problema springer 30000 btu scroll pouca eficiência

    Boa tarde. Instalei um springer 30000 btu de compressor scroll. Apos fazer 1 horas de vácuo carreguei o sistema com 1,8 kg de gas r22, (como manda o fabricante). porém está pouco eficiente. Medi a temperatura da evaporadora esta em 16 graus.

    A pressões estão:

    Retorno 90psi
    Liquido 190psi

    Antes da instalação fui fazer um teste de pressão do compressor e quando chegou em 300psi parece que a válvula reversora se abriu perdendo a pressão. A linha de sucção nao puxava ar e a de saida tb não saía. Foi como se a válvula tivesse mudado se posição e parado em uma posicao intermediaria.

  • #2
    A linha de gás tá alta e de liquido tá baixa poder ser entupimento problema no elemento de expansão pistão capilar ou válvula de expansão se for trifásico pode ser que o sentido de rotação do compressor esteja contrária dá um alô

    Comment


    • #3
      A linha de gás tá alta e de liquido tá baixa poder ser entupimento problema no elemento de expansão pistão capilar ou válvula de expansão se for trifásico pode ser que o sentido de rotação do compressor esteja contrária dá um alôpode ser falta de compressão no compressor na alta

      Comment


      • #4
        É monofásico e a expansão e por capilares. Quando ele estava na bancada. Liguei e coloquei o manômetro na alta para fazer o teste de pressão. Quando a pressão chegou a 300psi fez um barulho estranho e a pressao que estava no lado da alta saiu pelo lado de baixa.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Sergio.jdepaula Ver Post
          É monofásico e a expansão e por capilares. Quando ele estava na bancada. Liguei e coloquei o manômetro na alta para fazer o teste de pressão. Quando a pressão chegou a 300psi fez um barulho estranho e a pressao que estava no lado da alta saiu pelo lado de baixa.
          olha o fabricante não recomenda fazer esse teste sem carga ..estoura as palhetas de compressão... pode ser entupimento dos capilares ...já aconteceu comigo e com outros colegas instaladores filtrinho de tela sujo etc...

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
            olha o fabricante não recomenda fazer esse teste sem carga ..estoura as palhetas de compressão... pode ser entupimento dos capilares ...já aconteceu comigo e com outros colegas instaladores filtrinho de tela sujo etc...

            Vou verificar. Pode ser problema na válvula reversora?

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por Sergio.jdepaula Ver Post
              Vou verificar. Pode ser problema na válvula reversora?
              ele é quente fria ?se for sim pode ser

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
                ele é quente fria ?se for sim pode ser
                Ela é quente e fria. Resolvi o problema. Troquei a condensadora e as pressoes ficaram:
                Liquido: 150 psi
                Retorno: 68 psi
                No teste de superaquecimento ficou a diferenca de 5 graus. .

                Termometro na saida da evaporadora ficou em 9,5 graus ate 11 graus dependendo da velocidade da evaporadora.


                Com a condensadora com defeito quando eu fechava a linha de liquido a linha de baixa não ficava pressao negativa. O maximo que caia era para 0 psi.

                Mesmo com a nova condensadora achei baixa a pressao de loquido de 150psi. Sera que está certo?

                Comment

                Working...
                X